Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Елена.Ш від 05 Листопад 2013, 12:22:46

Назва: Заземление газопроводов
Відправлено: Елена.Ш від 05 Листопад 2013, 12:22:46
Подскажите, для защиты от возникновения заряда статического электричества через какое расстояние устанавливаем заземляющие устройства?
Назва: Re: Заземление газопроводов
Відправлено: Елена.Ш від 05 Листопад 2013, 12:25:51
 ПБ 11-401-01 Правила безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств

2.14. Все газовые машины и аппараты должны быть заземлены независимо от мест их расположения. Газопроводы должны заземляться при вводе в здания цехов и при выводе из них, как правило, на контуры заземления цеховых электроустановок.
Наружные газопроводы должны заземляться через каждые 250 м.
Сопротивление заземлителя растеканию тока должно быть не более 10 Ом.
В местах установки фланцевых соединений должны быть устроены токопроводящие перемычки.
На выходе из земли подземного газопровода, подающего газ предприятию, на нем должны быть установлены изолирующие фланцы и футляр, залитые битумом.

Но, это русский документ, а наш украинский не подскажите?
Назва: Re: Заземление газопроводов
Відправлено: Sergik від 05 Листопад 2013, 13:17:24
http://eom.com.ua/index.php?topic=9686.msg68867#msg68867 (http://eom.com.ua/index.php?topic=9686.msg68867#msg68867)