Подскажите пожалуйста
если с одного помещения (склад) 5 двойных дверей непосредствино наружу, каждая через 4 метра на одной стене, надо ли возле каждой двери ставить ручник и над каждой табличку выход
Назва: Re: Размещения ручника и таблички выход
Відправлено: Sanuch від 05 Листопад 2013, 09:45:45
по ручникам посмотрите 6.5.4 ЕН 54-14 Ручні пожежні сповіщувачі мають розміщуватися на шляхах евакуювання біля (усередині або зовні) дверей, що ведуть до евакуаційної сходової клітки, а також біля усіх виходів із будівлі.
Їх можна також розташовувати поруч із небезпечними зонами особливого ризику.

По табло "Выход" берете план эвакуации при пожаре  и расставляете табло у каждого выхода в соответствии с планом.
А нужен ли второй тип оповещения?
Назва: Re: Размещения ручника и таблички выход
Відправлено: rga від 05 Листопад 2013, 11:36:41
если с одного помещения (склад) 5 двойных дверей непосредствино наружу, каждая через 4 метра на одной стене
Посмотрите внимательно, это двери или ворота. Обычно в складах так размещают ворота для загрузки продукции. И они не являются путями эвакуации. Для этого есть двери в других местах. Если все не очевидно, запросите архитекторов, где у них эваковыходы. Они это должны прорабатывать при проектировании.
Назва: Re: Размещения ручника и таблички выход
Відправлено: Перке від 14 Травень 2014, 11:22:00
Возник вопрос - нужно ли устанавливать ручники возле шкафов пожарных кранов?
В частности - на производстве, в зданиях по переработке зерна?
Требование было прописано в ДБН В.2.5-13.
Перешерстил  действующие нормы, требования не нашел (ДБН ДБН В.2.5-56, ДСТУ-Н CEN TS 54-14, СНиП 2.09.02-85, ДБН В 2.2-8-98).
Может, еще где указано. Часто одни и те же требования в разных нормативах дублируются.
Назва: Re: Размещения ручника и таблички выход
Відправлено: Sanuch від 14 Травень 2014, 12:54:45
сейчас вроде нет, в 13 это требование было рекомендательное и распространялось только на производственные и складские здания. По кран комплектам советую посмотреть ДБН В.2.5-64:2012 в п.8.13 "Крім того, у шафах пожежних кран-комплектів повинна бути передбачена можливість встановлення кнопок дистанційного запускання пожежних насосів та відкривання запірної арматури на обвідній лінії водомірного вузла, кнопок відкривання поверхових клапанів димо-тепловидалення та включення вентиляторів димо-тепловидалення і підпору повітря, датчиків положення вхідної запірної арматури пожежних кран-комплектів та датчика відчинення шафи пожежного кран-комплекту.
Формування командного імпульсу автоматичного пуску насосів підвищувачів тиску та відкри¬вання запірної арматури з електроприводом на обвідній лінії водомірного вузла необхідно здій¬снювати від датчика положення вхідної запірної арматури пожежного кран-комплекту в разі відкривання наполовину будь-якої з вхідної запірної арматури пожежних кран-комплектів."  о пожаре можно снимать сигнал с системы запуска пожарных насосов
Назва: Re: Размещения ручника и таблички выход
Відправлено: Перке від 14 Травень 2014, 13:17:32
Про ДБН В.2.5-64:2012 забыл написать.
ОЧЕНЬ внимательно смотрел. Там нет.
Назва: Re: Размещения ручника и таблички выход
Відправлено: КОНЕЦ ТЬМЫ від 15 Травень 2014, 15:42:38
Может это не в тему, но в  ДБН В.2.2-15-2005  ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ,
4.18 Вентиляционные установки подпора воздуха и дымоудаления должны быть расположены в отдельных помещениях вентиляционных камер, отгороженных противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Открывание поэтажных клапанов дымоудаления и включение вентиляторов противодымных установок следует предусматривать автоматическими от двух извещателей пожарной сигнализации, установленных в прихожих квартир, комнатах общежитии и помещениях культурно-бытового обслуживания, а также дистанционными от кнопок, устанавливаемых на каждом этаже в шкафах пожарных кранов.
Сигналы о включении (срабатывании) систем дымоудаления и подпора воздуха должны передаваться на объединенный диспетчерский пульт и в помещение дежурного персонала (консьер¬жа/консьержки) при его наличии в здании. Формирование указанных сигналов должно осуще¬ствляться путем контроля открытого положения каждого приемного клапана системы подпора воздуха и срабатывания пускателя вентилятора системы дымоудаления.
Назва: Re: Размещения ручника и таблички выход
Відправлено: rga від 15 Травень 2014, 16:09:13
Может это не в тему
Это в другую тему. Кнопки пуска СПЗ, действительно, рекомендуется (или разрешается) устанавливаются так, чтоб случайный прохожий их не нажал из интересу. А вот ИПР должны устанавливаться так, чтоб любой, кто заметит пожар, мог сообщить об этом.
В нашей стране это работает косо, но прятать кнопки пуска смысл имеет.

Перке, не встречала такого нигде, кроме старого ДБН-13.