Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: airat_29 від 02 Листопад 2013, 19:53:15
-
Снова, подскажите, откуда взята эта таблица. выделена красным. Разве есть такие данные в виде пролета между конкректными опорами =-0
-
У вас в таблице данные монтажных таблиц по стреле провеса при различных габаритах пролета и температуры окружающего воздуха. Для определения габаритов пролета или нужно делать расчеты или использовать монтажные таблицы с учетом максимальных ветровых прогонов, ветровых прогонов во время гололеда, нагрузок от используемых проводов с учетом района, типа местности и данных по климатологии.
У вас в России есть монтажные таблицы ООО РАО ЕЭС РОссии" (ОАО "РОСЭП") в теме "Разработка расчетных пролетов для ж/бетонных, деревяных и стальных многогранных опор ВЛ 0,38-35 кВ с самонесущими изолироваными, защищенными и неизолированными проводами в соответствии с ПУЭ 7-го издания". Эта тема оформлена несколькими этапами, найдите каталог для СИП и используйте его для определения габаритов своего пролета.
-
И совет, используйте монтажные таблицы ООО РАО ЕЭС РОссии" (ОАО "РОСЭП") "Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38кВ с проводами типа СИП-2А с линейной арматурой ООО "СИКАМ". Шифр каталога 26.008.