Помогите найти устройство для следующей цели.
 Необходимо установить нагрузку (система инфракрасного отопления для ВУЗа) втрое превышающую выделенную мощность (при одновременном включении всех нагрузок, что практически не бывает).
 Реле ограничения мощности (я хочу использовать ОМ 310) предусматривает одну неприоритетную нагрузку, которая включается, когда основная (приоритетная) нагрузка включена неполностью. Я разбил всю проектируемую нагрузку на три части. В приоритетную включил все существующие приборы и часть отопительных. Остальную разбил на 2 части.
Так как прибор ОМ 310 позволяет включать только одну неприоритетную нагрузку, я хочу подключить их через устройство (реле), которое будет включать поочередно эти нагрузки.
Помогите подобрать устройство, позволяющее включать поочередно 2 нагрузки (каждая 52 кВт, 80А на 1 ф, 240А - 3 фазы) :).
Заранее благодарю! :) ???
Назва: Re: Использование устройств ограничения нагрузки, реле неприоритетных нагрузок
Відправлено: grossel від 02 Листопад 2013, 11:55:01
По какому алгоритму: когда, как, на основании чего?
Назва: Re: Использование устройств ограничения нагрузки, реле неприоритетных нагрузок
Відправлено: diogen від 02 Листопад 2013, 18:58:50
http://novatek-electro.com/rele_ogranicheniya_moschnosti_om-310.html (http://novatek-electro.com/rele_ogranicheniya_moschnosti_om-310.html)
Ограничитель мощности ОМ-310 предназначен для: 
полного отключения нагрузки при превышении потребляемой мощностью основного порога на заданное пользователем время;
частичного отключения нагрузки при превышении потребляемой мощностью дополнительного порога на заданное пользователем время;
Планирую установить номинальное значение нагрузки выше максимальной возможной для основной (приоритетной) с тем, чтобы она никогда не отключалась. При значении измеряемой текущей нагрузки менее заданного порога превышения, прибор будет включать дополнительную нагрузку. При достижении значения измеряемой общей нагрузки заданного порога превышения, дополнительная нагрузка (неприоритетная) будет отключаться на заданное время, а затем вновь включаться.
Так как у меня общая нагрузка втрое превышает допустимую нагрузку (выделенную мощность), я дополнительную разбил на 2 части и хочу, чтобы после каждого включения дополнительной нагрузки чередовались: один раз 1-ая неприоритетная, 2-й раз (при повторном включении) 2-ая неприоритеная, затем вновь первая и так далее.
Поэтому необходимо устройство, которое бы при подаче на него напряжения включало попеременно то 1-ую дополнительную (неприоритетную) нагрузку, то вторую дополнительную (неприоритетную) после отключения и повторной подачи напряжения. А основная при этом (освещение аудиторий и кабинетов и компьютеры) была бы постоянно включенной.
Если бы прибор ОМ 310 (ограпничитель мощности) предусматривал 2 неприоритетные гарузки, необходимости в дополнительном устройстве не было бы. Но он предусматривает только одну дополнительную нагрузку.
Я нашел пару устройств, которые включают попеременно 2 циклические нагрузки, но они работают, как реле времени. На заданное время включается одна нагрузка, а после окончания заданного времени включается вторая нагрузка тоже на заданное время и по истечении этого времени опять включается первая нагрузка и так бесконечно.
http://www.rost-tools.ru/index.php?id_product=431 (http://www.rost-tools.ru/index.php?id_product=431)
http://nauchebe.net/2011/09/ustrojstvo-posledovatelnogo-vklyucheniya-nagruzki/ (http://nauchebe.net/2011/09/ustrojstvo-posledovatelnogo-vklyucheniya-nagruzki/)
http://principale.ru/p23728203-rele-vklyucheniya-rezhimov.html (http://principale.ru/p23728203-rele-vklyucheniya-rezhimov.html)
http://principale.ru/p23728205-rele-tsiklicheskoe-dvuhkonturnoe.html (http://principale.ru/p23728205-rele-tsiklicheskoe-dvuhkonturnoe.html)