Уважаемые коллеги, рассудите!
Возник спор с энергетиком на стройке. По проекту расчетный ток стояка 136А, выбрал автомат 160А и провод АПВ 4х95+1х50 с допустимым током 175А (для 4-х одножильных по т.1,3,5 ПУЭ), всегда считаю, что нагрузка по фазам стояка распределена неравномерно и в работе 4 проводника. Энергетик, ссылаясь на п.1,3,10 ПУЭ, утверждает, что нужно брать АПВ 4х70+1х35 с допустимым током 165А (для 3-х одножильных по т.1,3,5 ПУЭ), так как система трехфазная и ноль и земля в расчете не участвуют.
Что скажете?
-
Считаю что правы вы, так как нагрузка и правда несимметричная.
-
озник спор с энергетиком на стройке. По проекту расчетный ток стояка 136А, выбрал автомат 160А и провод АПВ 4х95+1х50 с допустимым током 175А (для 4-х одножильных по т.1,3,5 ПУЭ), всегда считаю, что нагрузка по фазам стояка распределена неравномерно и в работе 4 проводника. Энергетик, ссылаясь на п.1,3,10 ПУЭ, утверждает, что нужно брать АПВ 4х70+1х35 с допустимым током 165А (для 3-х одножильных по т.1,3,5 ПУЭ), так как система трехфазная и ноль и земля в расчете не участвуют.
Что скажете?
А по потере напряжения что?
-
всегда считаю, что нагрузка по фазам стояка распределена неравномерно
ГОСТ Р 50571.5.52-2011
523.6 Число нагруженных проводников
523.6.1 Допустимые токовые нагрузки для цепи зависят от числа проводников. В многофазной сбалансированной системе совместно проложенный нейтральный проводник не учитывается. В этом случае допустимая нагрузка четырехжильного кабеля принимается как для трехжильного кабеля с тем же сечением фазных проводников. Четырех- и пятижильные кабели могут иметь большую допустимую токовую нагрузку, если нагружены только три фазных провода.
523.6.2 Если нейтральный проводник пропускает ток, являющийся следствием дисбаланса фазных токов, то увеличение тепловыделения в нейтральном проводнике компенсируется его соответствующим уменьшением в одном или нескольких фазных проводниках. В этом случае сечение всех проводников выбирается по наиболее нагруженному проводу.
523.6.4 Проводники, которые выполняют исключительно функцию защиты (РЕ проводники) не учитываются. Наличие PEN проводников учитывается в порядке, установленном для нейтральных проводников.
-
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.
И не забываем что сейчас практически в каждой квартире присутствует бытовая техника, которая есть причиной гармоники.
Вы правы в своих расчетах
-
А по потере напряжения что?
По потере до 2.0% и 70 проходит.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.
Так вроде ж так и выбрано?
Roman3R, спасибо за развернутый ответ, эти нормы в Украине имеют аналог?
-
И не забываем что сейчас практически в каждой квартире присутствует бытовая техника, которая есть причиной гармоники.
Вы правы в своих расчетах
Я не знаю как документально свой выбор подтвердить. Пока могу предложить только как запас на развитие (хотя где уж ему потом взяться?).
-
523.6.2 Если нейтральный проводник пропускает ток, являющийся следствием дисбаланса фазных токов, то увеличение тепловыделения в нейтральном проводнике компенсируется его соответствующим уменьшением в одном или нескольких фазных проводниках. В этом случае сечение всех проводников выбирается по наиболее нагруженному проводу.
А как этот дисбаланс вообще посчитать? Я думаю, все согласны что ток на стояку у нас несимметричный, и как тогда посчитать ток наиболее нагруженного провода?
-
Я думаю, все согласны что ток на стояку у нас несимметричный, и как тогда посчитать ток наиболее нагруженного провода?
CC19, В ДБН приведен расчет для максимума нагрузки. Вся несиметрия будет за счет уменьшения нагрузки. Если изначально не получается равномерно разбить нагрузку по фазам, то по наиболее нагруженой фазе
-
как тогда посчитать ток наиболее нагруженного провода?
Найбільш завантажена фаза .
-
АПВ 4х95+1х50
Токи, падения напряжения, перекосы..... ;)
Сколько этажей и кто его тянуть и разделывать будет? :)
-
CC19, В ДБН приведен расчет для максимума нагрузки. Вся несиметрия будет за счет уменьшения нагрузки. Если изначально не получается равномерно разбить нагрузку по фазам, то по наиболее нагруженой фазе
Не все так однозначно.
Пример: 60 (по 20 на фазу) квартир (1 типу, 1 рівня) Ру=1,14кВт, Рн=1,14*60=68,4кВт по фазам 20*1,14=22,8кВт
А теперь уменьшаем нагрузку, 20, 18, 16 квартир на фазу, в суме 54, Ру=1,191кВт, Рн=1,191*54=64,3кВт. На первую фазу теперь уже по фазам 20*1,191=23,8кВт
Согласен, мелочь, но все-же...
-
CC19, несколько не понятен расчет. Почему именно эти коэфикиенты? Но это в принципе не так важно, в данном случае перекос 11% (меньше 15%)
-
Сугор, ну это я для примера. Получается при перекосе 11% (для моего примера) ток первой фазы будет больше на 4,4% чем для расчета как для максимальной симметричной нагрузки (20 20 20). При 15% будет немного больше.
Ну да, согласен, этим можно пренебречь.
-
Сколько этажей и кто его тянуть и разделывать будет? :)
Монтажники, которые меня проклянут :) тащить на 12 и по 17 этажи на 32 квартиры с электроплитами.
Я хотел шинопровод, но очень уж дорого выходило
Но сошлись уже на 70квмм вроде
-
Монтажники, которые меня проклянут :) тащить на 12 и по 17 этажи на 32 квартиры с электроплитами.
Чужими руками....
Я хотел шинопровод, но очень уж дорого выходило
Не каждый заказчик "потянет".
Но сошлись уже на 70квмм вроде
А можно было и меньше.
-
Бригадир, расскажите, пожалуйста, как вы ток предохранителей выбирали, он же вроде меньше расчетного тока стояка получился? Вы применили провод с медной жилой, у меня алюминий, поэтому 70 квадрат. Спасибо :)
-
как вы ток предохранителей выбирали
-
А хотелось бы узнать у Бригадира- Iр стояка на 54 квартиры-109А,а уставка предохранителя -100А ? Провод 35 мм2 соответствует правилам выбора защиты стояка предохранителем. Может cos f взять 0.98? У нас в России только медь в жилье на стояках и кабель ВВГнг-LS .Экспертиза только так пропускает, а монтажники делают по подвалу кабель в лотках ,на 1этаже протяжный ящик и гонят стояки в металле проводом ПВ сдают энергонадзору без вопросов...А проектировщик извините как "буфер "между экспертизой и монтажниками.А у вас как? ;)