Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Искорка від 25 Жовтень 2013, 11:01:48

Назва: Степень слепимости
Відправлено: Искорка від 25 Жовтень 2013, 11:01:48
В Европейском стандарте "Свет и освещение- спортивное освещение" даны предельные значения степени слепимости (GR), для баскетбольной площадки это 50. Какая размерность у этого показателя я так и не поняла...Я в Dialuxe установила GR-наблюдателя под прожектором, есть следующие отчеты- "GR-наблюдатель- обзор результатов", где в последнем столбце есть показатель max 42, является ли он показателем этой самой слепимости?!
А ещё есть отчет "Плотность вуалированного освещения", получилось мин. 0 Кд/м2, макс.- 1,51 КД/м2. Связана ли эта плотность со слепимостью?
Назва: Re: Степень слепимости
Відправлено: Искорка від 25 Жовтень 2013, 11:08:09
Кто-нибудь вообще проверяет освещение на слепимость или показатель дискомформта?
Назва: Re: Степень слепимости
Відправлено: Бригадир від 25 Жовтень 2013, 11:28:27
Так как толком ни кто не обращает на это внимание, то и не особо проверяют.
Назва: Re: Степень слепимости
Відправлено: Искорка від 25 Жовтень 2013, 12:26:00
Понятно,просто хотелось проверить не будут ли засвечивать прожекторы...
В общем я разобралась вроде...Если кого-то еще это заинтересует, то есть мануал Dialux, где все про GR наблюдателя описано, для наружного освещения- стр. 147. В "обзоре результатов GR наблюдателя" именно степень слепимости и отражается.
 Для внутренних помещений еще есть UGR-расчетные поверхности.