Здравствуйте!
Возник такой вопрос: есть у нас грунтовый встраиваемый в землю светильник (к примеру, такой http://e27.com.ua/massive-71428-01-30.html (http://e27.com.ua/massive-71428-01-30.html)). Для электроснабжения светильника прокладываем кабель ВВГ в ПНД/ПВД трубе минимальным диаметром 50 мм. Труба 50 мм ясное дело в светильник не влезет. Получается, что участок кабеля от конца трубы до ввода в светильник не защищен и подвержен воздействию окружающей среды, а в трубу потихоньку попадает влага из почвы. Получается так? Как правильно организовать переход из трубы большого диаметра в светильник?
-
Через распред.коробку и трубу меньшего диаметра. Влага все рано будет попадать в трубу, даже закрытую со всех сторон, поэтому трубу нужно укладывать с уклоном в сторону колодца (или протяжного ящика), без дна, с подушкой из песка.
-
участок кабеля от конца трубы до ввода в светильник не защищен и подвержен воздействию окружающей среды, а в трубу потихоньку попадает влага из почвы.
Я понял что кабель прокладывается в земле , заводите кабель в светильник без трубы . То что влага попадает в трубу ничего плохого в этом не будет . Кабели прокладываемые в земле все время подвергаются воздействию почвенных вод . Если хотите , можете герметизировать выход кабеля с трубы .
-
DemonZ, а зачем Вам труба? На сколько я понял, то при необходимости замены кабеля - все равно прийдется резать асвальт (сальники закручиваются снизу)
-
DemonZ, а зачем Вам труба?
Для механической защиты кабеля, ведь ВВГ как бы не предусмотрен для открытой прокладки в грунте, а бронированный кабель брать нехочется.
Через распред.коробку и трубу меньшего диаметра.
Согласен хороший вариант. Но минимальный диаметр труб предусмотренных для прокладки в земле, у всех производителей около 50 мм.
-
ВВГ как бы не предусмотрен для открытой прокладки в грунте
DemonZ, немного не так. Его не рекомендуют прокладывать в грунте
http://www.krok-gt.zp.ua/index.php?Lev=001vvg (http://www.krok-gt.zp.ua/index.php?Lev=001vvg)
-
Но минимальный диаметр труб предусмотренных для прокладки в земле, у всех производителей около 50 мм.
Согласен, это обусловлено давлением грунта на трубу и , соответственно, показатель ее жесткости. Для ответвления на небольшое расстояние это не существенно, берем гофрированную ПНД трубу, если уж так страшно.
-
Через распред.коробку и трубу меньшего диаметра.
Як розгалужувальну коробку ставити в землі для переходу труб різних діаметрів ?
-
В земле, максимально близко к светильнику.
-
Як розгалужувальну коробку ставити в землі для переходу труб різних діаметрів ?
у меня тоже вопрос: что это за коробка под трубу 50мм?
DemonZ, уточни у произодителя или поставщика: там, по идее, должен быть "монтажный" стакан, по крайней мере, что-то подобное я когда то видел у филипса
-
Да любая коробка, ввод будет через муфту труба-коробка. Муфта для 50 трубы есть, например у ИЕК.
-
Да любая коробка
Знайдіть "любую корбку " в характеристиці якої написано що її можна експлуатувати закопаною в землю .
-
DemonZ, уточни у произодителя или поставщика: там, по идее, должен быть "монтажный" стакан
Стаканы есть почти у всех похожих светильников, но они расчитаны на ввод/вывод кабелей (максимальный диаметр который видел я - 30 мм).
Знайдіть "любую корбку " в характеристиці якої написано що її можна експлуатувати закопаною в землю .
Согласен, коробка совсем "не любая", либо металическая, либо какая нибудь IP66 с заливочной массой (но слишком они дорогие).
-
Искать не буду, специальную уже использовал, с заявленным IP66
(http://radikal.ua/data/upload/04012/c2184/ccbe8f8ec5_preview.jpg) (http://radikal.ua/full/04012/c2184/ccbe8f8ec5.jpg.html) осаго (http://auto-insurance.com.ua/?page_id=2)
теперь стыдно.
-
Искать не буду, специальную уже использовал, с заявленным IP66
Тоже самое. На двух объектах так было. Чтоб исправить в колодец DKC устанавливали коробку IP66 и заливали специальнім составом, "заец в утке, яйцо в зайце..."
-
DemonZ, ЦЕНА!!! Этот колодец стоит денег, да плюс еще коробку. Мой выбор просто коробка.
-
DemonZ, ну тогда как вариант: http://dkc.kiev.ua/ru/catalog/troyniki_dv_ok/020063/ (http://dkc.kiev.ua/ru/catalog/troyniki_dv_ok/020063/) В разрез трубы - тройник, на тройник надеть стакан, щели загерметизировать :)
-
так :)?
http://saveimg.ru/show-image.php?id=a1d22db491c197f457fe7deca0f0abb1 (http://saveimg.ru/show-image.php?id=a1d22db491c197f457fe7deca0f0abb1)
-
так :) ?
:DDemonZ, я же говорил о том что надеть, а не притулить :D