Это жилой дом. Если в розеточной групе 3-розеткы, также нужно медний провод сечением не мение 2,5 мм. А где это сказано, немогу найти?
-
А где это сказано, немогу найти?
потому что нет такого требования...
В соответствии с ДБН В.2.5-23-2003 табл. 6.1 для жилых помещений минимальное сечение медных проводников линий групповых сетей - 1,5
смотри по этой же теме http://eom.com.ua/index.php/topic,470.0.html
-
Мне как то монтажник один звонил что у него весь проект жилого дома выполнен кабелем 3х1.5 , спрашивал не противоречит ли нормам.
Оказалось нормам не противоречит.
тока автоматы надо соответсвующие ставить для защиты кабеля 1.5мм