Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Ivan від 22 Жовтень 2008, 14:40:20

Назва: На розеточные групы медь не мение 2,5, а где сказано?
Відправлено: Ivan від 22 Жовтень 2008, 14:40:20
Это жилой дом. Если в розеточной групе 3-розеткы, также нужно медний провод сечением не мение 2,5 мм. А где это сказано, немогу найти?
Назва: Re: На розеточные групы медь не мение 2,5, а где сказано?
Відправлено: 3oloS від 22 Жовтень 2008, 15:08:37
Цитата: Ivan
А где это сказано, немогу найти?

потому что нет такого требования...
В соответствии с ДБН В.2.5-23-2003 табл. 6.1 для жилых помещений минимальное сечение медных проводников линий групповых сетей - 1,5
смотри по этой же теме  http://eom.com.ua/index.php/topic,470.0.html
Назва: Re: На розеточные групы медь не мение 2,5, а где сказано?
Відправлено: andery від 22 Жовтень 2008, 15:15:40
Мне как то монтажник один звонил что у него весь проект жилого дома выполнен кабелем 3х1.5 , спрашивал не противоречит ли нормам.
Оказалось нормам не противоречит.
тока автоматы надо соответсвующие ставить для защиты кабеля 1.5мм