Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: beatle від 24 Жовтень 2013, 10:48:37
-
Сложилась такая ситуация... Смонтирована машина приточно-вытяжной вентиляции. В силовом щитку установлен контактор, который при срабатывании подает питание на щиты управления и частотные преобразователи. Включение катушки контактора производим кулачковым переключателем. Положение 1- катушка включена. Положение 0- катушка выключена. В эту цепь необходимо поставить аварийную кнопку отключения под стеклом. Тоесть при нажатии этой кнопки питание катушки исчезает и контактор отключается. Причем необходима такая кнопка, что бы только при принудительном возврате этого аппарата в исходное положение мы могли зановыо включить контактор. Проще говоря нужно что бы при отпускании кнопки не произошло включение контактора. Помогите выбрать такую кнопочку! Может кто сталкивался с такой задачей?
-
Кнопка с фиксацией.
http://elektrika.kiev.ua/tovar/2282 (http://elektrika.kiev.ua/tovar/2282)
http://iekmarket.com.ua/products/Knopka-upravlenija-LAY5-BS542-Gribok-avarijnaja-s-fiksaciej-IEK (http://iekmarket.com.ua/products/Knopka-upravlenija-LAY5-BS542-Gribok-avarijnaja-s-fiksaciej-IEK)
-
Управление приточкой лучше было выполнить посредством кнопок управления, легче было бы реализовать схему защиты калориффера от замораживания, да и вообще схему управления. А кнопку под стеклом можно использовать типа АLFA3Z/P ООО"ТИМЕКС" г.Киев (тел.(044)201-01-16) включив в разрыв цепи питания катушки контактора.
-
У АСКО есть кнопки (переключатели), которые можешь вернуть только при использовании специального ключа... Т.е. включение сможет сделать любой, а вот выключение - только тот, у кого есть ключ... Ну а контакты сам можешь подобрать какие нужны (NO, NC). Под крышкой - поставить пласт. бокс КМПН 1/2 и в него вмонтировать аппарат (это так, с ходу, уверен, что, если поискать, то можно найти и что то оригинальнее
-
У АСКО есть кнопки (переключатели), которые можешь вернуть только при использовании специального ключа... Т.е. включение сможет сделать любой, а вот выключение - только тот, у кого есть ключ...
Кнопка то называется аварийного отключения Эт как при аварийной ситуации будем искать только тот, у кого есть ключ.. :D
В разрыв цепи ставится кнопка стоп с фиксацией.
-
Legrand Osmoz Кнопка с грибовидным толкателем с фиксацией