Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Serg1976 від 22 Жовтень 2013, 20:39:45
-
Здраствуйте! Подскажите, нужно ли устанавливать ОПН или РВН 0,4кВ в КТП если от нее отходит ВЛИ-0,4, чем это регламентируется?
-
По концам линии рекомендуется ставить ОПН. ПУЭ раздел 2.4. По моему мнению необходимо ставить.
-
Да. Глава.4 п.4.2.156 (в конце) ПУЭ.
-
Да. Глава.4 п.4.2.156 (в конце) ПУЭ.
4.2.156 З боку НН силового трансформатора потрібно встановлювати апарат, який забезпечує видимий розрив.
???
-
4.2.156 З боку НН силового трансформатора потрібно встановлювати апарат, який забезпечує видимий розрив.
Serg1976, ви зверніть увагу , що цей пункт стосується лише щоглових трансформаторних підстанцій (ЩТП) та секціонуючих пунктів (СП)
ПУЕ
4.2.149. Вимоrи, нaвeдeнi в 4.2.1504.2.160, стосуються особливостей ЩТП з ВН до 35 кВ і НН до 1кВ (утому числі у виконанні КТП з ВН до 10 кВ), СП напруrою до 10 кВ, установлених просто неба.
-
Да. Глава.4 п.4.2.156 (в конце) ПУЭ.
4.2.156 З боку НН силового трансформатора потрібно встановлювати апарат, який забезпечує видимий розрив.
???
4.2.156. ... Защита подстанций 3-20кВ с низшим напряжением до 1кВ, присоединненных к ВЛ 3-20кВ, должна выполняться вентильными розрядниками, устанавливаемыми с высокой и низкой сторон подстанции.
-
grossel, вы случайно ПУЭ Украинский и Российский не перепутали?
Serg1976, есть пункт 2.4.34 2.4.34. На ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ должны быть устроены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений (2.4.40) и повторного заземления PEN (РЕ)-проводника (2.4.42).
Мы обычно ставим ОПН в начале линии. И еще, не забывайте ставить на магистрали комплекты временного заземления.
-
Да. Глава.4 п.4.2.156 (в конце) ПУЭ.
4.2.156 З боку НН силового трансформатора потрібно встановлювати апарат, який забезпечує видимий розрив.
???
4.2.156. ... Защита подстанций 3-20кВ с низшим напряжением до 1кВ, присоединненных к ВЛ 3-20кВ, должна выполняться вентильными розрядниками, устанавливаемыми с высокой и низкой сторон подстанции.
Это с ПУЕ -1986, в новой редакции я этого не нахожу
-
grossel, вы случайно ПУЭ Украинский и Российский не перепутали?
Serg1976, есть пункт 2.4.34 2.4.34. На ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ должны быть устроены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений (2.4.40) и повторного заземления PEN (РЕ)-проводника (2.4.42).
Мы обычно ставим ОПН в начале линии. И еще, не забывайте ставить на магистрали комплекты временного заземления.
Так в этом пункте за ОПН не вспоминается, на основании чего вы его ставите в начале линии?
-
grossel, вы случайно ПУЭ Украинский и Российский не перепутали?
Прошу прощения у меня ПУЭ 2009г и не совпадают пункты с ПУЭ 20011г. Уточняю п.4.2.177 абзац 10.
-
grossel, вы случайно ПУЭ Украинский и Российский не перепутали?
Прошу прощения у меня ПУЭ 2009г и не совпадают пункты с ПУЭ 20011г. Уточняю п.4.2.177 абзац 10.
"Захист ПС напругою 6 кВ і 10 кВ із НН до 1 кВ, до яких приєднано ПЛ напругою 6 кВ і 10 кВ, потрібно виконувати ОПН або РВ, установлюваними з боку ВН і СН ПС."
Если вы имеете ввиду этот абзац, то КТП - это не совсем ПС. И в пункте сказано про установку ОПН со стороны ВН-високоъ напруги и СН- середньої напруги, за НН-низької напруги нічого не зазначено.
-
Не поленитесь прочитайте редакцию предедущего ПУЭ на который я ссылался выше. Этот пункт в старой редакции стоял в разделе Столбовые (мачтовые) трансформаторные подстанции, то есть установленные окрыто как и КТП. В новой редакции звучит: "Захист ПС напругою 6 кВ і 10 кВ із НН до 1 кВ, до яких приєднано ПЛ напругою 6 кВ і 10 кВ, потрібно виконувати ОПН або РВ. Тоесть из НН (низкого напряжения) до 1 кВ. И что вы сами подразумеваете СН? Насколько я знаю теорию -ВН это выше 1 кВ, СН- 0,38-0,66 кВ, НН-до 0,22кВ. Так сейчас заумно придумали, а раньше было ВН-выше 1000В; НН-до 1000В.
-
Насколько я знаю теорию -ВН это выше 1 кВ, СН- 0,38-0,66 кВ, НН-до 0,22кВ. Так сейчас заумно придумали, а раньше было ВН-выше 1000В; НН-до 1000В.
Я думаю, что в этом пункте реч идет об трехобмоточных трансформаторах у которых обмотки ВН и СН нужно защищать ОПН.
-
я уже когдато свое мнение высказывал http://eom.com.ua/index.php?topic=14573.msg106475#msg106475 (http://eom.com.ua/index.php?topic=14573.msg106475#msg106475)
-
я уже когдато свое мнение высказывал [url]http://eom.com.ua/index.php?topic=14573.msg106475#msg106475[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=14573.msg106475#msg106475[/url])
Там и тут в этой теме разные условия монтажа линий электропередачи. Там отходящие кабельные линии и установка ОПН не требуется, а здесь отходящие воздушные линии, где для защиты КТП необходима установка вентильных разрядников, согласно ПУЭ.
-
grossel, мое мнение - и там и тут нужно.
-
2.4.34. На ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ должны быть устроены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений
Так в этом пункте за ОПН не вспоминается
Основными аппаратами для защиты сетей от грозовых и коммутационных перенапряжений являются вентильные разрядники (РВ) и нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН).
-
2.4.34. На ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ должны быть устроены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений
Так в этом пункте за ОПН не вспоминается
Основными аппаратами для защиты сетей от грозовых и коммутационных перенапряжений являются вентильные разрядники (РВ) и нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН).
Что касается опор больше подходит п. 2.4.40 ПУЕ "У населеній місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, де¬ревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, при¬значені для захисту від атмосферних перенапруг (2.4.34). Відстань між сусідніми заземлювальними пристроями по¬винна бути не більше ніж 100 м.
Крім того, зазначені заземлювальні пристрої повинні бути влаштовані:
- на опорах з відгалуженнями до вводів у будинки, в яких можливе перебування великої кількості людей (школи, дитячі сади, лікарні, клуби тощо) або які мають велику гос¬подарську цінність (тваринницькі і птахівницькі приміщен¬ня, склади, гаражі тощо);
- на кінцевих опорах, які мають відгалуження до вводів у будинки. Найбільша відстань від сусіднього заземлення цієї ж лінії за таких умов повинна бути не більшою за 50 м.
У зазначених місцях рекомендується встановлення грозозахисних пристроїв (обмежувачів перенапруг)"
А требований установки в РУ-0,4кВ ТП 10 (6)/0,4кВ я не нахожу.