Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: micha від 22 Жовтень 2013, 10:51:53
-
Ребята, вот какой вопрос: может ли К.З на низкой стороне спровоцировать помеху (отгорание) провода на высокой стороне 10кВ? Вчера у нас произошла авария был ветер, отгорел провод на ВЛ-10кВ расплавились изоляторы, было замыкание на землю и межфазное.Релейная защита "Сипам" ноль отключал в течении 10сек (так настроили сипам :() ,был такой фейерверг =-0. от этого сгорел модуль питания дорогостоющей линии. но обслуживающие линию ВЛ энергетики придумали на мой взгляд смешную отговорку: "замыкание в схеме линии спровоцировала выброс энергии в сеть и отгорание провода в слабом месте на ВЛ-10кВ". Возможен ли ход таких событий, что бросок прошел через транс 10/0,4 подстанции, шины релейную защиту и автоматы ГПП 110/10, на включенную вторую секцию шин ГПП, далее КРУН дошел до ВЛ-10кВ. Вся цепочка короткая ~1км. не могу прикрепить схему. Схема такова: В голове ГПП110/10 далее разветвлении на две секции ЦРП-1 -10кВ с релейной защитой и ЦРП-2 -10кВ с релейной защитой и далее ТП-ки.
PS:Релейка второй секции где присоединена производственная линия вообще не зафиксировала просадок, а только релейка с ВЛ-.
-
Без схемы разобраться сложно - но в целом какая-то фантастическая история получается.
-
какая-то фантастическая история получается
Какая мощность трансформатора?
-
2 по 630ВА