Добрый день!
Подскажите, чем обусловлен пункт 6.3.15 ПУЭ "Осветительные сети, как правило, выполняют с TN-C системой заземления"?
И какие есть варианты обоснования отступления от этого "как правило"?
-
Потому что какой смысл вести TN-C-S или TN-S ситему? Это лишний расход материала кабеля.
Отсутпление от "как правило" см. п. 1.1.17 ПУЭ.
-
какие есть варианты обоснования отступления от этого "как правило"?
Якщо живлення зовнішнього освітлення виконується від системи TN-S
-
Отсутпление от "как правило" см. п. 1.1.17 ПУЭ.
Я в своем посте и спросил "Какие есть обоснования?" (т.е. может у кого есть примеры) какие есть варианты обоснования отступления от этого "как правило"?
Якщо живлення зовнішнього освітлення виконується від системи TN-S
Может ли быть обоснованием то, что распределительное устройство от которого электроснабжается щит наружного освещения имеет систему TN-C-S?
-
Если у вас наружное освещение дома, офиса, производственного здания, прилегающей к ним площадок, рекламы, освещение витрин, иллюминации, то согласно п.4.1. ДБН В.2.5-23-2010 и п.6.3.19. ПУЭ, они могут питаться от внутренних сетей данного объекта отдельными групповыми линиями. А поскольку разделение РЕN проводника согласно ПУЭ выполняеться на вводном щите электроустановки, то основание применения системы заземления ТN-C-S налицо.
-
grossel, спасибо! То, что надо :thumbsup: