Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: el.projecta від 17 Жовтень 2013, 15:47:27
-
Доброго времени суток, друзья. Помогите решить важнейшую проблему для меня в данный момент.
Такие дела: на стройке начали крепить металический перфорированый лоток 100х50 на дюбеля с болтами 6х20 к ребристым плитам перекрытия(бетонным).
И тут инженеры строители, не давая ссылки на нормы, начали трубить, что типа так делать нельзя и остановили монтаж.
Так вот, подскажи государственные строй. нормы в которых можно посмотреть условия крепления метал лотков к плитам перекрытия, или подскажите как решить этот вопрос.
Заранее спасибо.
-
Эти ребра, есть ребра жесткости жб плиты, пару отверстий под М6 навряд ли навредят. Строители должны Вам указать на то, что крепление к ребрам жесткости как то повлияет на их конструкцию в целом. Тогда Вы вынуждены будите бить дюбеля между этими ребрами, если хватит толщины.
-
Спасибо, спасибище! А можно как-нибудь увидеть это в нормативной документации?
-
el.projecta, а почему понадобилось сверлить именно ребро? толщина плиты 50мм
(http://www.vashdom.ru/gost/21506-87/4826d5a9.gif)
забивной анкер М10 имеет длину - 40мм, глубина сверления 42мм, конечно можно промахнуться и просверлить насквозь...
http://dkc.ua/cat/alb_kab_tras.pdf (http://dkc.ua/cat/alb_kab_tras.pdf)
http://dkc.kiev.ua/ru/catalog/ankery/CM401040/ (http://dkc.kiev.ua/ru/catalog/ankery/CM401040/)
-
На счет ребра - єто бок строителей, в ребро всверливатся не можно и там нужно переделать. А дело в том что они заморозили все работы и требуют обьяснений, вот здесь мне нужно дать грамотный ответ.