Коллеги, может кто знает о действующем нормативе в котором изложен расчет систем газового локального пожаротушения по объему (за исключением СО2 это норматив известен).
Просто с введением 56 ДБНа этот вид защиты исчез как класс из нормативной базы, а в 13 ДБНе был.
-
В ДБН В.2.5-13-98* локально по объему разрешали тушить только СО2 и хладоном 114В2. Остальные газы для таких целей не предназначены, быстро разлетаются :)
-
только СО2 и хладоном 114В2
согласен, но было и руководство на Импульс -20 с возможностью применения для локального ПТ с хладонами 125 и 227.
-
согласен, но было и руководство на Импульс -20 с возможностью применения для локального ПТ с хладонами 125 и 227.
Это они пошутили. Руководства "Импульса" - это вообще отдельная песня. :'(
-
rga, Спасибо, Вы подтвердили мой анализ нормативки, думаю тему можно закрыть