Ситуация следующая:
Есть солнечные панели - которые через предохранители подключены к сетевому инвертору - после инвертора стоит ящик с автоматическим выключателем - и потом подключается в сеть (еще пока не определился где) .
В другом месте стоить ВРУ с вводным автоматическим выключателем и счетчиком и далее распределение.
Как сделать так, что бы при выключении вводного АВ, выключался и АВ после инвертора (или АВ в месте где подключаем в сеть) ?
-
andery, а почему именно автомат? может проще поставить пускатели?
-
А включать аналогично нужно?
Как вариант, взять автоматы по дороже и поставить на них моторприводы и управлять ими дистанционно.
-
Как сделать так, что бы при выключении вводного АВ, выключался и АВ после инвертора
В схему управління АВ після інвертора , в якому має бути незалежний розчіплювач або мотор-привод , завести блокконтакт ввідного АВ .
-
В схему управління АВ після інвертора , в якому має бути незалежний розчіплювач або мотор-привод , завести блокконтакт ввідного АВ .
Поправте если я не правильно понял, например на оборудовании шнайдера
Вводной АВ в ВРУ комплектуем "контактом сигнализации положения "вкл.-откл."", а автомат после инвертора комплектуем "независимым расцепителем" который соединен с "контактом сигнализации положения "вкл.-откл." на вводном выключателе.
Верно?
А включать аналогично нужно?
Даже не знаю ) Наверное нет.
Мотоприводы не хотелось бы ставить.
-
andery, Все верно.
-
Но по-моему катушка независимого расцепителя должна получать питание выше вводного автомата с сигнальным контактом.
-
Нет ниже и после отключения автомата на катушке независимого расцепителя не должно быть приложеного напряжения, иначе она сгорит. Она работает в импульсном режиме, подали сигнал-сработал расцепитель и отключил автомат. Взвели автомат-схема опять готова к работе.
-
У нормальных фирм независимый расцепитель обычно идет с НО контактом этого же автомата и поэтому не сгорает. Я имел ввиду откуда напряжение Вы его будете подавать на независимый расцепитель чтобы он сработал, если автомат контроля отключиться, а у Вас подключение идет после него, то и независимый расцепитель никто не отлючит. И желатель эту цепь управления защитить предохранителем
-
Ситуация следующая:
Есть солнечные панели - которые через предохранители подключены к сетевому инвертору - после инвертора стоит ящик с автоматическим выключателем - и потом подключается в сеть (еще пока не определился где) .
В другом месте стоить ВРУ с вводным автоматическим выключателем и счетчиком и далее распределение.
Как сделать так, что бы при выключении вводного АВ, выключался и АВ1 после инвертора (или АВ в месте где подключаем в сеть) ?
Вот и будет коммутировать (подавать сигнал на отключение АВ1 после инвертора) контакт положения "откл." вводного автомата. Алгоритм: при откл. вводного автомата АВ, дополнительные контакты положения автомата "откл." замкнуться и подадут сигнал на независимый расцепитель выключателя после инвертора АВ1, автомат отключится и снимет сигнал с катушки независимого
расцепителя (поскольку цепь контактов положения "откл." вводного автомата АВ будет замкнута). Почему сгорит катушка НР?
Потому-что при небольших габаритах НР, на катушке уменьшено число витков обмотки и она не предназначена для работы в длительном режиме. Нормальные фирмы выводят на переднюю панель НР кнопку ручного снятия напряжения и контроль состояния. Но кто его будет снимать и кто контролировать? Лучше это дублировать автоматически.