Здравствуйте.
Оказалось, что офисное помещение находится над встроенной ТП 10/0,4 в админздании.
Как раз над трансформаторами находятся рабочие места.
Есть сильное предчувствие, что это не есть гуд - тем более что сотрудники - молодые девчонки.
1. Верно ли предчувствие?
2. Каким образом/способом измерить возможную "вредность"?
3. Как защитится от ЭМИ ТП (поговорил с администрацией, они не против)
Спасибо.
-
Сделайте там кухню-столовую, кладовку, серверную, в общем помещение без длительного нахождения людей.
-
По нормам над ТП запрещаеться утсраивать только жилые помещения. Офисы можно.
Если все таки хочеться защититься - делать экранирование помещения ТП. Но это не спасает от магнитного излучения.
Измерить можно с помощью приборов которые измеряют уровень э/м излучения....потом найти по СанПиН допустимые уровни излучения и сравнить.
-
Или же варинат Бригадира, ...что конечно же лучше
-
Акромя ЭМ, от ТП инфразвук "валит", лично я чувствую при ~<3м, проверял на многих ТП.
Так что, как по мне - вариант от Бригадира - самое оно. Ежели - по людски.
-
Спасибо за ответы.
Видимо будем думать о переезде.
Еще администрация предлагает положить под ламинат металлизированную пленку, которую используют при устройстве теплых полов - правда не знаю поможет ли (никогда не сталкивался).
-
Ее нужно будет заземлить. Намотать на полосы в 1.5-2 оборота с двух сторон помещения и подсоединить к контуру. Дополнительно просмотрите ДСанПіН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електро¬магнітних випромінювань .