Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: maik від 11 Жовтень 2013, 02:16:58

Назва: электроводонагреватели в тепловых узлах
Відправлено: maik від 11 Жовтень 2013, 02:16:58
Доброго утра,дня и вечера!Сейчас по нормам ВК и ОВ требуется установка электроводонагревателей в тепловом узле на период отключения горячей воды ,надо сказать выдают мощность не маленькую  30-36кВт(16-этажка).У меня вопросы: как учитываете эту мощность  при расчетах на вводах дома  и как подключаете со щитовой? Я подключаю  маломощный ЩП в тепловом узле через АВР (расходомеры,маломощные насасы и т.д),а водонагреватель отдельной линией с ГРЩ,чтобы не увеличивать ток АВР,на пожарные и т.п. свой щит через АВР, а мощность  суммирую с Кс =0.9 с Рр квартир ,а как вы? ;)
Назва: Re: электроводонагреватели в тепловых узлах
Відправлено: Бригадир від 11 Жовтень 2013, 09:52:49
Сейчас по нормам ВК и ОВ требуется установка электроводонагревателей в тепловом узле на период отключения горячей воды ,надо сказать выдают мощность не маленькую  30-36кВт(16-этажка).
А по какому тарифу это оплачивается?
И почему тогда не иметь свою котельную/топочную?
Назва: Re: электроводонагреватели в тепловых узлах
Відправлено: Andrey60 від 11 Жовтень 2013, 13:05:44
Maik подскажите какой норматив это требует? Разговаривал со специалистами по ОВ они о таком не слышали и в тех.условиях тепловые сети ничего подобного не прописывают.