Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: amada від 10 Жовтень 2013, 14:09:20

Назва: управление вентилятором
Відправлено: amada від 10 Жовтень 2013, 14:09:20
прошу совета по настройке параметров частотника :wall:
имеем вентелятор gebhard  afq 630-25/4-4t-b подключенный к частотнику power flex40-frn 1,(22f-d4p2n103)
вопрос возник по настройкам частотника
motor  np volts-400-поставил число на шильдике вентелятора 400/400-?
motor np hertz-50
motor ol current-?-какое поставить значение ,на шильдике вентелятора 2,13/1,73amp при -30/+40
current limit-?
maximum voltage-?
motor np fla-?
Назва: Re: управление вентилятором
Відправлено: service від 06 Листопад 2013, 10:36:50
2.13/1.73 это токи при соединении Y/D. смотрите какое соединение при 400В и указываете соответствующий ток. current limit это перегрузка по току в %. поставте 100. с напряжением такая же история. а последний параметр может быть сos фи
Назва: Re: управление вентилятором
Відправлено: sanches від 12 Травень 2015, 14:40:59
Надо подключить вентилятор Р=0,18 кВт (Iн=0,6 А).
Какой дешевый пускатель применить для управления?
Посмотрел пускатели ИЭК, не нашел на такие малые номинальные токи..
Что подскажите?
Назва: Re: управление вентилятором
Відправлено: Василич від 12 Травень 2015, 15:46:03
выключатель на 10А за 1,5 доллара
Назва: Re: управление вентилятором
Відправлено: Electric від 12 Травень 2015, 15:58:04
sanches, посмотрите Этал, Александрия
Назва: Re: управление вентилятором
Відправлено: grossel від 12 Травень 2015, 18:36:58
Надо подключить вентилятор Р=0,18 кВт (Iн=0,6 А).
Какой дешевый пускатель применить для управления?
Посмотрел пускатели ИЭК, не нашел на такие малые номинальные токи..
Что подскажите?
Для установки по месту, контакторы в оболочке ІР54 с кнопками управления, типа КМИ 10960 на ном. ток 0,63А, Іу=0,4-0,63А, Uк=220В, АС3: артикул ККМ16-009-D004-220-00 или КМИ 10960 на ном. ток 1А, Іу=0,63-1,0А, Uк=220В,АС3: артикул ККМ16-009-С063-220-00. Производство-ИЭК РФ..
Назва: Re: управление вентилятором
Відправлено: sanches від 14 Травень 2015, 15:12:39
Мне нужно предусмотреть пускатель внутри проектируемого щита НКУ-0,4 кВ, а управление по месту выполняется кнопками, которые вынесены из щита и завязываются с этим пускателем.
Пока не нашел ничего лучше промежуточного реле типа РЭК на 3А.
Назва: Re: управление вентилятором
Відправлено: Electric від 14 Травень 2015, 15:19:07
sanches, можно поставить любой нереверсивный пускатель, подходящий по току. И сделать простенькую схемку -при нажатии кнопки подается напряжение на катушку пускателя. Силовые контакты замыкают цепь питания, контакты управления -на подхват кнопки
Назва: Re: управление вентилятором
Відправлено: Andrey59 від 14 Травень 2015, 16:20:23
И учтите, что когда сметрите на ток реле, он написан для режима АС-1, а у пускателя для режима МС-3, который Вам и нужен. И обычно минимальный пускатель начинается с 7 Ампер
Назва: Re: управление вентилятором
Відправлено: sanches від 15 Травень 2015, 05:48:35
sanches, можно поставить любой нереверсивный пускатель, подходящий по току.
В том-то и вопрос, не могу подыскать пускатель на такие малые токи (0,2...0,6 А).
Придется какую-нибудь продвинутую фитчу использовать...
Назва: Re: управление вентилятором
Відправлено: alex_sherbak від 15 Травень 2015, 08:31:52
Вообще не понимаю суть проблемы: что мешает взять пускатель (контактор) на 6А в паре с тепловым реле защиты с током 0,6А?
Зачем искать какую-то
...продвинутую фитчу...
?
Назва: Re: управление вентилятором
Відправлено: sanches від 15 Травень 2015, 09:48:47
Да, я уже тоже пришёл к этому решению. Просто не мог сначала найти пускатель под конкретный малый ток.. И да, чем не взять пускатель на больший ток. Главное тепловуху отстроить.