Доброго времени суток! Нужно запитать цех завода максимальной мощностью 2500 кВт, 0,4 кВ от ТП отстоящей от цеха на 100м.  Посоветуйте какой кабель проложить и каким образом. Наверное несколько кабелей в параллель?
Назва: Re: Кабель к заводскому цеху
Відправлено: Yurik від 21 Жовтень 2008, 09:49:16
А шкаф который запитывается один на весь цех? Или все таки несколько шкафов? Какой кос фи на шкафу?
Назва: Re: Кабель к заводскому цеху
Відправлено: Bobertigra від 21 Жовтень 2008, 10:06:49
Так уж получилось что электрику самого цеха я не проектирую, даже не знаю кто этим занимается. Но делаю целиком раздел ЭК. В задании и в ТУ указана только max мощность, напряжение и одна точка ввода в здание цеха. Cos ф теоретически можно подобрать для похожего производства. Мне важно знать в принципе как передать такую мощность как организовать такую кабельную линию.
Назва: Re: Кабель к заводскому цеху
Відправлено: Yurik від 21 Жовтень 2008, 10:13:45
Просто ток получается 4734А (кос фи=0,8). Просто если тянуть обычными кабелями, то в какой-же автомат они влезут (хоят может быть присоеденение на шину). И плюс потери в кабеле.
Назва: Re: Кабель к заводскому цеху
Відправлено: Bobertigra від 21 Жовтень 2008, 10:17:13
Вот именно это у меня и вызывает вопросы! Как вообще поступают в таких случаях?
Назва: Re: Кабель к заводскому цеху
Відправлено: andery від 21 Жовтень 2008, 10:33:18
В таких случаях запитуют несколькими кабелями и ставят несколько ВРУ.(ИМХО)
А ТП какой мощности?
Назва: Re: Кабель к заводскому цеху
Відправлено: Bobertigra від 21 Жовтень 2008, 11:05:51
Мощность 2х2,5мВА. При расчете выходит более 6 кабелей (а конкретно 10 по 185мм2 и то если медь), а более 6 силовых кабелей в одну траншею не положишь :(. Что прокладывать в блочной канализации?
Назва: Re: Кабель к заводскому цеху
Відправлено: andery від 21 Жовтень 2008, 11:15:25
Bobertigra,
Возьми может 240 сечение...
Цитата: Bobertigra
а более 6 силовых кабелей в одну траншею не положишь
Почему?
между кабеля 100мм вроде,
максимальная ширина траншеи по типовому Т-9 1000мм.
Может можно и больше, запретов не встречал.... нет такого опыта пока у меня....
Назва: Re: Кабель к заводскому цеху
Відправлено: Electrician від 21 Жовтень 2008, 11:18:43
Цитата: Bobertigra
а более 6 силовых кабелей в одну траншею не положишь
а зачем в одну траншею? или условия по трассе прокладки настолько стеснённые?
Назва: Re: Кабель к заводскому цеху
Відправлено: Electric від 21 Жовтень 2008, 11:26:40
Цитата: Bobertigra
Так уж получилось что электрику самого цеха я не проектирую, даже не знаю кто этим занимается.
А нужно бы узнать. Ведь этот вопрос может решиться сам собой. Вполне возможно, что уже готов проект внутрянки с вполне определенным количеством ВРП, которые и нужно запитать, ведь очень часто внутрянщики просчитывают линии от ТП к ВРП(количество и сечение)
Назва: Re: Кабель к заводскому цеху
Відправлено: Bobertigra від 21 Жовтень 2008, 11:31:38
Больше 6 силовых кабелей в одну траншею не рекомендуется так как резко снижается пропускная способность кабелей из-за взаимного теплового влияния согласно книге Хромченко. Условия действительно стесненные. Может действительно увеличить сечение кабелей?
Назва: Re: Кабель к заводскому цеху
Відправлено: Bobertigra від 21 Жовтень 2008, 11:34:27
Quote (selected)
А нужно бы узнать. Ведь этот вопрос может решиться сам собой
А это хорошая идея! Пойду выяснять.
Назва: Re: Кабель к заводскому цеху
Відправлено: Сугор від 21 Жовтень 2008, 21:20:38
Bobertigra, Вопервых тебе должны выдать задание куда и какую мощность подвести,здесь согласен с Electric, на все сто. Ложить кабель 240 в принципе не целисообразно. По одному объекту была похожая проблема, как одно из решений рассматривался вариант прокладки по улице на эстакаде шинопровода (СВ Альтера).
Назва: Re: Кабель к заводскому цеху
Відправлено: vadrus від 21 Жовтень 2008, 22:13:40
Может поставить КТП-10/0,4?
Назва: Re: Кабель к заводскому цеху
Відправлено: Сергей Ликург від 22 Жовтень 2008, 10:30:51
Bobertigra, Как вариант попробуй проложить кабель большого сечения. Например 500 мм или 800 мм. У нас такое применялось не раз и все были довольны.
Назва: Re: Кабель к заводскому цеху
Відправлено: Bobertigra від 22 Жовтень 2008, 11:20:17
Сейчас пытаюсь выяснить у заказчика кто проектирует цех. Надеюсь что-то прояснится.