Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: ВВГ від 07 Жовтень 2013, 09:51:05
-
Чи дозволяється прокадати кілька силових кабелів в одній трубі? Замовник не хоче прокладати кілька труб так як це псує інтер'єр, а я здається десь бачив норми що не дозволяється, не можу знайти де.
-
Нет. Только контрольные.
-
А почему именно в трубе. Положите их в коробе.
А если он хочет в трубе так покажите ему какая будет труба с учетом 40% заполняемости + сложность трассы , (а это коэффициент), + увеличение сечения кабеля, у него сразу пропадет интерес к такому решению ))))))))))
-
Прочитай пункт 2.1.15-2.1.16. ПУЭ.
-
Перший пункт 2.1.15 вказує що в одній трубі можна прокладати кабелі усіх кіл одного агрегату. Виходить, якщо прокладати від щита керування до калорифера 5 кабелів (3 силові і 2 контрольні) то можна в одному металорукаві, це ж один агрегат??
-
Якщо розглядати під таким кутом зору, то так-тобто пошкодження силового кабелю одного агрегату не повинно перешкоджати роботі іншого, або викликати пошкодження його кіл живлення та керування.
-
Силовые кабели меньше 16 квадрат?
-
При этом варианте трудно обеспечить сменяемость. Применительно к вводам ДБН В.2.5-23-2010 п 4.31 Кабельні вводи в будинок слід виконувати в системах кабельних трубопроводів завглибшки не менше ніж 0,5 м і не більше ніж 2 м від поверхні землі. При цьому в одну трубу слід затягувати один силовий кабель.
-
При цьому в одну трубу слід затягувати один силовий кабель.
Цей пункт стосується Кабельні вводи в будинок
-
Да, этот пункт я привел только "применительно". :) Но проблема та же. Ведь и в старых типовых проектах по прокладке проводов и кабелей в трубах прокладка двух кабелей в одной трубе в таблицах не предусматривалась. Провода-да, естественно. Но если сравнить диаметр тех проводов и диаметр многожильных кабелей в данном случае, то для обеспечения сменяемости может потребоваться общий металлорукав слишком большого диаметра.
-
Чи дозволяється прокадати кілька силових кабелів в одній трубі? Замовник не хоче прокладати кілька труб так як це псує інтер'єр, а я здається десь бачив норми що не дозволяється, не можу знайти де.
Відносно запитання в даному випадку мабуть розглядається не промислове будівництво і не ввід в будівлю, а цивільне і тому говорити про великий переріз кабелю до окремих споживачів не варто. Якщо даний випадок підпадає під вимоги п.2.1.15 ПУЕ, то чому і ні.