Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Елена.Ш від 04 Жовтень 2013, 10:45:24

Назва: Какое расстояние при параллельной прокладке кабеля СЦБ от железной дороги
Відправлено: Елена.Ш від 04 Жовтень 2013, 10:45:24
Кабель вдоль электрофицированной железной дороги прокладывать на расстоянии не менее чем 10,75м от оси железной дороги. На территории стесненной застройки разрешается уменьшать указанное расстояние, при этом кабель на всем участке сближения должен прокладываться в изолирующей неметаллической (асбестоцементной, керамической, пластмассовой) трубе. (ПУЭ 2.3.64).

Подскажите это требование распространяется на кабель СЦБ?
Назва: Re: Какое расстояние при параллельной прокладке кабеля СЦБ от железной дороги
Відправлено: Electro2 від 04 Жовтень 2013, 11:13:56
Есть ж/д ВСН касательно СЦБ. Там есть раздел по прокладке кабелей. Сделал скан.
Назва: Re: Какое расстояние при параллельной прокладке кабеля СЦБ от железной дороги
Відправлено: Елена.Ш від 04 Жовтень 2013, 11:25:55
Спасибо большое.
Назва: Re: Какое расстояние при параллельной прокладке кабеля СЦБ от железной дороги
Відправлено: Alphabravo від 04 Жовтень 2013, 11:48:58
   1. Это требование распространяется на кабели СЦБ. Об этом говорит п. 2.3.1 ПУЭ ("Сфера применения").
   2. Неметаллические трубы - для железной дороги на постоянном токе. У вас ж/д на постоянном токе?