Коллеги подскажите пожалуйста зачем ложить выше указанный кабель в гофре? Какую функцию выполняетс гофра? Да и вообще зечем ложить кабели или провода с двойной изоляцией и индексом нгд в гофре?
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Firetuf від 03 Жовтень 2013, 13:20:18
Aleksey_T,  сменяемость проводки, например.  :-[
Дополнительная механическая защита, да и вообще, культура монтажа.
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Roman3R від 03 Жовтень 2013, 13:36:34
культура монтажа
В чому полягає "культура монтажа" якщо кабелі наприклад прокладаються на лотках в виробничих приміщеннях?
Дополнительная механическая защита
Від чого ? Від внурішньоцехового транспорту чи від молотка ?
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Firetuf від 03 Жовтень 2013, 14:01:40
В чому полягає "культура монтажа" якщо кабелі наприклад прокладаються на лотках в виробничих приміщеннях?
- ну да, еще приведите пример/вопрос - зачем прокладывать кабель в гофре, а потом засовывать это все в металлическую трубу, которую прокладываем в металлическом коробе, и заметьте обязательно в глухом. Ответ ради спора? Ну-ну.

Від чого ? Від внурішньоцехового транспорту чи від молотка ?
- А что, только в цеху на лотках такое прокладывают? Цирк. Например, кабель нельзя открыто прокладывать в бетоне - вот вам и гофра пригодилась. Нет механической защиты? А как, к примеру, на счет штукатуров, которые киркой/шпателем порежут оболочку кабеля?
Речь была о чем? Зачем прокладывать нгд в гофре? Ну так не только же одной пожбезпекой едины? Смотреть нужно шире.
А от дятла, который будет долбить кабель молотком, все равно спасения нет. Есть еще перфораторы, отбойные молотки, экскаваторы...  :wall:
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Aleksey_T від 03 Жовтень 2013, 14:38:35
Aleksey_T,  сменяемость проводки, например.  :-[
Дополнительная механическая защита, да и вообще, культура монтажа.
На мой взгляд очень сомнительная возможность. Просто не представляю как поменять кабель ВВГ затянутый в гофру, которая проложена за гипсом? По поводу механической защиты: когда-то искал кабель случайно засыпанный землей, и в процессе несколько раз ковырнул его лапатой- даже не повредил оболочку.

Вопрос возник потому как часто сталкиваюсь что за подвесным потолком или за стеной ложат кабель в гофре. хотелось бы знать смысл этього мероприятия. единственное приминение вижу когда ложат кабель в бетон и то для этих целей лучше пласт труба. Поправте меня пожалуйста если я заблуждаюсь.
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Сугор від 03 Жовтень 2013, 15:05:44
Вопрос возник потому как часто сталкиваюсь что за подвесным потолком или за стеной ложат кабель в гофре.

Aleksey_T, тема прокладки кабелей за потолком неоднократно обсуждалась. Вот типовик по установке светильников в подвесные потолки http://eom.com.ua/index.php?topic=14544.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=14544.0) там есть узлы прокладки кабеля.
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Aleksey_T від 03 Жовтень 2013, 15:33:28
Сугор,  Спасибо за ответ.
Типовой посмотрел, там все таки речь идет о прокладке в трубах, гибкая там хлорвиниловая трубка от коробки до светильников.
Если  вопрос уже обсудили дайте пожалуйста ссылку, поиском я не нашел.
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Сугор від 03 Жовтень 2013, 15:52:56
Если  вопрос уже обсудили дайте пожалуйста ссылку, поиском я не нашел.

http://eom.com.ua/index.php?topic=122.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=122.0)
Типовой посмотрел, там все таки речь идет о прокладке в трубах, гибкая там хлорвиниловая трубка от коробки до светильников.

я привел типовик как пример, он достаточно стар и не является точным руководством к действию. Кородки можно расположить на стене или потолке и кабель проложить в гофре, на прямых участках проблем с перетяжкой кабеля не будет
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Andreus47 від 03 Жовтень 2013, 16:03:38
На самом деле не зачем так делать (кроме специально оговоренных случаев в нормах: прокладка в монолите, защита от внешних воздействий на кабель и проч.)



Кроме одного случая:
прокладка за подвесным потолком. И то по одной причине. Суть её вот в чём.

Прокладка за подвесными потолками считается скрытой прокладкой. А данный вид прокладки по ПУЭ рекомендован в трубах или в глухих коробах.

Поэтому, многие опасаясь проблем с контролирующими органами закладывают ПВХ гофротрубы. Хотя я сомневаюсь в рациональности данного решения, с точки зрения эксплуатации.

Также, это не очень существенно, производители ПВХ труб указывают, в частности ИЕК, следующее: исключает возникновение пожара при коротком замыкании. Но, каждый кто видел КЗ знает, что пластиковая труба не является препятствием для возникновения пожара. Также не все металлические трубы (я имею в виду сделанные из металла) обладают характеристиками локализовать пожар.
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Aleksey_T від 03 Жовтень 2013, 16:09:06
Сугор вопрос стоит ни в чем нужно прокладывать за непроходимым потолком (тут вроде нормативы более менее дают ответ), а какой смысл в использовании гофры. Я как проектировщик не могу для себя объяснить почему монтажники предпочитают ложить кабель ВВГнг (ПВС) в гофре. Поскольку я допускаю, что я этого могу просто не знать я прошу помощи у своих коллег.
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Roman3R від 03 Жовтень 2013, 16:11:00
почему монтажники предпочитают ложить кабель ВВГнг (ПВС) в гофре.
Більше накосити грошей .
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Юрий від 03 Жовтень 2013, 16:11:18
Где-то видел мнение что проводка должна быть сменяемой. Поэтому  в гофре и прокладывают.
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Roman3R від 03 Жовтень 2013, 16:14:55
проводка должна быть сменяемой. Поэтому  в гофре и прокладывают
Якщо кабель прокладений відкрито без гофри , його ще простіше замінити ніж в гофрі .
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Сугор від 03 Жовтень 2013, 16:18:54
Aleksey_T, во первых это стоит денег и можно заработать лишнюю копейку, во вторых, обычно, рядом присутстуют другие сети и, если в последствии доступ к кабелю будет перекрыт, то гофра в этом месте не будет лишней. не могу сказать на сколько хорошо защищает гофра, но это все равно лучше чем просто кабель.
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Юрий від 03 Жовтень 2013, 16:22:15
Roman3R, тогда это уже вопрос к Aleksey_T, как у него проложен кабель, не так ли?
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: grossel від 03 Жовтень 2013, 16:30:00
Где-то видел мнение что проводка должна быть сменяемой. Поэтому  в гофре и прокладывают.
Пункт 4.36. ДБН В.2.5-23:2010 и гл.2.1 ПУЭ.
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Aleksey_T від 03 Жовтень 2013, 16:42:24
Roman3R, тогда это уже вопрос к Aleksey_T, как у него проложен кабель, не так ли?
:) Зависит от вида проводки, в отличии от того как делают в реальности гофру почти никогда не применяю, смысла в ней не вижу, а заказывать лишнюю позицию просто так влом.
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Юрий від 03 Жовтень 2013, 16:51:39
Ну если Вам заказывать лишнюю позицию просто так влом, тогда зачем такие вопросы? Если Вы давно уже для себя все решили
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Сугор від 03 Жовтень 2013, 17:22:25
Aleksey_T, мне кажется, что Вы не правильно ставите вопрс. Нужно смотреть по конкретной ситуации.
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Firetuf від 05 Жовтень 2013, 11:07:30
Якщо кабель прокладений відкрито без гофри , його ще простіше замінити ніж в гофрі .
- поделитесь опытом, как за подшивным потолком, или в полости гипсокартонных перегородок, или под слоем штукатурки, кабель, который закреплен стяжками/скобами, гораздо проще заменить, нежели он в трубе?  =-0 (или покажите нормы, при котором кабель можно на закреплять, а бросать обычными "соплями").
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Inel від 07 Жовтень 2013, 17:47:11
И возникает вопрос, насколько гофрошланг отвечает требованиям LS. :) Нашел короба с подобными характеристиками, но довольно дорогие.
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Roman3R від 07 Жовтень 2013, 17:50:48
как за подшивным потолком, или в полости гипсокартонных перегородок, или под слоем штукатурки,
Ви неуважний , прочитайте ще один раз
Якщо кабель прокладений відкрито без гофри , його ще простіше замінити ніж в гофрі
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Firetuf від 08 Жовтень 2013, 10:08:26
Ви неуважний , прочитайте ще один раз
- спасибі, перечитав ще раз. Якщо починаєте бути таким прискіпливим і берете на себе таку роль учителя, то будьте найуважнішим та бажано оперувати нормативною базою, а саме вживайте термін електропроводки, як то визначено в ПУЕ, на стр. 173, п.2.1.2. та стр. 182 п.2.1.52-65. : Відкрита та прихована електропроводка. І ще і ще раз перечитайте цей розділ, що є саме електропроводка, яка вона буває і т.д. Study Study Study
Але мова йде зовсім не про те. Було питання, чи є обовязкові вимоги на застосування гофри, якщо кабель відповідає ПБ. Я не знаю таких вимог і наводив тільки поради та припущення. Перечитуйте по декілька разів пости, а потім робіть зауваження, якщо вже і взяли на себе таку відповідальність. А ось де і як є зміст та виправдання застосування цієї гофри, на мою думку, - я намагався роз'яснити та з задоволенням би подискутував з цього питання.

p.s. Світ набагато ширший, ніж ми собі уявляємо. І якщо ви йдете під парасолькою, але на небі вже сонечко і летять останні краплини, а ви цього не взмозі бачити, так як далі, а ніж парасолька Вам не видно і все гадаєте, коли ж той дощ скінчиться - це є відповіддю, що гофра може застосовуватися не лише в цехах і на лотках, як Ви стверджуєте.

Цитата: Roman3R от 03 Октября 2013, 13:36:34 pm
Від чого ? Від внурішньоцехового транспорту..----... якщо кабелі наприклад прокладаються на лотках в виробничих приміщеннях?

Сподіваюсь на порозуміння.

p.p.s: Почитайте, только внимательно, прошу Вас. Я уверен, что там найдете много ответов на все вопросы (и о транспорте даже есть...). Только теперь спор ведите с производителем, я пасс.  http://www.etm.ru/files/plastic_tubes_group_v.pdf (http://www.etm.ru/files/plastic_tubes_group_v.pdf)
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: sbal від 08 Жовтень 2013, 10:39:15
Ну разтеклись-размазались по древу "дуб" и уже дубинками махаться начали.

Предлагаю народу отойти от разсмотрения конкретного в топик-стартере.

Итак, есть:
а) скрытая и открытая.
б) гофра пластиковая и металлорукав.

Поехали.  :D

Разгребёте и прибъёте раз и на всегда. В противном - мусолить будем в каждом конкретном случае.
А главное - в принципе, в понимании.
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: Александрр від 09 Жовтень 2013, 20:23:09
Гофра при возгорании кабеля (провода) сжимается, прекращая доступ кислорода к месту возгорания, и таким образом снижается вероятность пожара (при условии, что защита все-же сработает)...
Назва: Re: ВВГнг-LS в гофре
Відправлено: sim від 10 Жовтень 2013, 12:05:10
Невозможно рассматривать монтаж кабеля в гофре во всех случаях жизни, а в зависимости от способа монтажа, места и высоты монтажа, классификации помещения, экономической целесообразности и т.д. Прокладку кабеля в негорючей или труднозгораемой оболочке вряд ли уместно выполнять гофре, используя ее в качестве защиты от пожара.