Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: мадо від 20 Жовтень 2008, 15:17:08

Назва: Конденсаторная установка ?
Відправлено: мадо від 20 Жовтень 2008, 15:17:08
Кто как выбирает конденсаторную установку ?
Назва: Re: Конденсаторная установка ?
Відправлено: Solid від 20 Жовтень 2008, 15:55:19
возьми диск, который ты получил на конгрессе Bonus\Руководство по устройству электроустановок\el_guide-part5.pdf страница К12
Назва: Re: Конденсаторная установка ?
Відправлено: vadrus від 20 Жовтень 2008, 23:01:57
Мощность КУ:
 Qку=Рр(tgФ1 - tgФ2), где
Рр - расчетная мощность
tgФ1 - до компенсации
tgФ2 - после компенсации (0,426 - 0,329, что соответствует cosФ=0,92-0,95)
Это по "Справочнику энергетика-строителя" Н.П.Литвинец 1988г
Назва: Re: Конденсаторная установка ?
Відправлено: julijar від 14 Квітень 2009, 09:26:13
Добрый день! ;)
Скажите, пожалуйста,  можно ли расположить ККУ открыто в цехе? Где можно найти соответствующие нормы размещения?
Назва: Re: Конденсаторная установка ?
Відправлено: julijar від 14 Квітень 2009, 09:31:08
И ещё вопросик  :)
К чему в шкафу подключать ККУ?
Назва: Re: Конденсаторная установка ?
Відправлено: Roman3R від 14 Квітень 2009, 13:16:23
Располагать ККУ в цехе можно при условии что степень защиты IP установки соответствует условиям среды этого цеха . Конденсаторная установка подключается к коммутационно защитному аппарату щита , для электроприемников которого предусматривается групповая компенсация реактивной мощности . Аппарат защиты и кабель должен соответствовать требования п. 5.6.15 ПУЭ (130% номинального тока ККУ).
Для автоматического регулирования мощности конденсаторной установки , на вводе в вышеуказанный щит , после вводного аппарата , необходимо установить в одной фазе трансформатор тока соответствующий току нагрузки этого щита . Регулятор конденсаторной установки подключить ко вторичной обмотке (5 А) трансформатора тока . 
Назва: Re: Конденсаторная установка ?
Відправлено: G@S від 14 Квітень 2009, 13:34:00
Цитата: vadrus
tgФ2 - после компенсации (0,426 - 0,329, что соответствует cosФ=0,92-0,95)
Это по "Справочнику энергетика-строителя" Н.П.Литвинец 1988г
ТАК ВРОДЕ УЖЕ НЕ - 0,95, А - 0,98