Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Ollga від 02 Жовтень 2013, 13:33:49

Назва: пожарная сигнализация в подземном перехрде
Відправлено: Ollga від 02 Жовтень 2013, 13:33:49
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать пожарную сигнализацию в подземном пешеходном переходе из одного здания в другое, длина перехода 40м., там только освещение, правда заказчик настаивает на установке вентиляторов дымоудалени.
Назва: Re: пожарная сигнализация в подземном перехрде
Відправлено: Sanuch від 03 Жовтень 2013, 17:14:25
заказчик настаивает на установке вентиляторов дымоудалени
ДБН В2.2.5-56 п.9.2.4 Управління виконавчими елементами обладнання СДТ повинно здійснюватися в автоматичному режимі (від пожежної сигналізації та (або) автоматичних установок пожежегасіння) і дистанційному режимі (з пожеж-ного поста та від кнопок, встановлених біля евакуювальних виходів з повер-хів або в пожежних шафах).
т.о если есть дымоудаление, то и должно быть автоматическое управление от пожарной сигнализации