Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Serg1976 від 02 Жовтень 2013, 08:46:45

Назва: тип местности
Відправлено: Serg1976 від 02 Жовтень 2013, 08:46:45
Здраствуйте! Подскажите пожайлуста, в типовом проекте арх. №202н табл.1-8 длина пролета зависит от диаметра провода, ветрового районна и типа местности (1-4). Что такое тип местности 1-4?
Назва: Re: тип местности
Відправлено: Roman3R від 02 Жовтень 2013, 09:16:03
Что такое тип местности 1-4?
ДБН В.1.2-2:2006
I — відкриті поверхні морів, озер, а також плоскі рівнини без перешкод, що піддаються дії вітру на ділянці довжиною не менш як 3 км;
II — сільська місцевість з огорожами (парканами), невеликими спорудами, будинками і деревами;
III — приміські і промислові зони, протяжні лісові масиви;
IV — міські території, на яких принаймні 15% поверхні зайняті будівлями, що мають середню висоту понад 15 м.
Назва: Re: тип местности
Відправлено: sashkoMTM від 02 Жовтень 2013, 10:16:41
те саме  п.2.5.45 ПУЕ.