Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Сповіщення про пожежу => Тема розпочата: Byrish від 01 Жовтень 2013, 18:55:48

Назва: Оповещение в телерадиокомпании
Відправлено: Byrish від 01 Жовтень 2013, 18:55:48
Доброго здоровья, коллеги.
Помогите разобраться
Стоит задача - система пожарной сигнализации в здании телерадиокомпании.
Какой пункт Додатка Г ДБН 2.5.56-2010 можно принять за основу.
Здание 4 этажа, других организаций в здании нет, есть и кабинеты, и залы, и телестудии.
Если пункт 13, то вроде 2 тип оповещения.
Но гложут сомнения.
Заранее благодарен
Назва: Re: Оповещение в телерадиокомпании
Відправлено: rga від 02 Жовтень 2013, 08:59:05
Скорее, по п.18.
Назва: Re: Оповещение в телерадиокомпании
Відправлено: Byrish від 02 Жовтень 2013, 21:11:23
Спасибо, я тоже склонялся больше к этому пункту, просто смущает формулировка
"Будинки адміністративні та побутові промислових підприємств" - ТРК вроде не промислове підприємство
Да и как чисто офисы тоже вроде не совсем.
Но лучше по 18, т.к проще пояснить заказчику.
Еще раз благодарю
Назва: Re: Оповещение в телерадиокомпании
Відправлено: rga від 03 Жовтень 2013, 09:01:58
ТРК вроде не промислове підприємство
Почему нет?  :) Производство информации. Информация - тоже продукт. Студии - производственные площадки, остальное - офисы.