Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: DaDimoN від 01 Жовтень 2013, 13:50:29

Назва: Расстояние от КТП до первой опоры
Відправлено: DaDimoN від 01 Жовтень 2013, 13:50:29
Запроектировал КТП столбового типа, КТП ставиться на существующей опоре ВЛ-10кВ, из трансформатора идет воздушный вывод, главный проектант говорит что расстояние от КТП до первой опоры проектируемой ВЛ-0,4кВ, должно быть примерно 10м, но в то же время сказал что не уверен,выяснить, как на самом деле, помогите кто может.
Назва: Re: Расстояние от КТП до первой опоры
Відправлено: Andrey60 від 01 Жовтень 2013, 14:00:13
Не более 7м :)

http://eom.com.ua/index.php?topic=4293.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=4293.0)
Назва: Re: Расстояние от КТП до первой опоры
Відправлено: DaDimoN від 01 Жовтень 2013, 14:44:53
Ой, спасибо, в той теме нашел ТП в котором сказано не более 7м =) теперь есть чем подтвердить слова =)))