Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: WAN від 01 Жовтень 2013, 10:55:02

Назва: 2 фази по 110 В
Відправлено: WAN від 01 Жовтень 2013, 10:55:02
Доброго дня. Зіткнувся з наступною проблемою: креслю проект будинку, до якого під`єднано дві фази по 110 В. Разом вони дають 220 В, тобто одну фазу. Допоможіть розібратися, як мені їх правильно підключити. Дякую.
Назва: Re: 2 фази по 110 В
Відправлено: boss від 01 Жовтень 2013, 18:48:30
проект будинку, до якого під`єднано дві фази по 110 В
Это как? будинку еще нет, а 110В уже подключено.

Откуда узнал что там две фазы по 110? а не фаза и ноль?
если две фазы трехфазной цепи (например А и В или А и С или В и С), то они должны давать Uл=КОРЕНЬ(3)*Uф=КОРЕНЬ(3)*110=190В
Назва: Re: 2 фази по 110 В
Відправлено: Бригадир від 01 Жовтень 2013, 19:32:44
Это как? будинку еще нет, а 110В уже подключено.
Это львовские заморочки.
А реконструкция зданий должна производиться в соответствии с действующими нормами.
Так что вперёд, за новым ТУ.
Назва: Re: 2 фази по 110 В
Відправлено: WAN від 01 Жовтень 2013, 19:38:34
Это львовские заморочки.
А реконструкция зданий должна производиться в соответствии с действующими нормами.
Так что вперёд, за новым ТУ.

Так, це у Львові. І це реконструкція будинку. Там ще - стара австрійська система. І фазна напруга, якщо точно, становить 127В. Що означає, за новими ТУ? Вони, не перероблять мережу на діючу (220В). Я в реальності маю 127 і зцим потрібно щось робити.
Назва: Re: 2 фази по 110 В
Відправлено: Бригадир від 01 Жовтень 2013, 20:24:16
Вони, не перероблять мережу на діючу (220В).
А чому?
У нас, в Одессе такие сети кончились еще в начале 60-х прошлого века.
Правда сейчас ещё остались 6-тикилоВольтные сети и 0,4 с глухозаземлённой нейтралью.

В вашем случае, пока, должно быть всё изолированно.
Назва: Re: 2 фази по 110 В
Відправлено: WAN від 01 Жовтень 2013, 20:32:57
Дорого переробляти, грошей, як відомо, немає. І або так або ніяк. І до речі, вони не дають ТУ.
Назва: Re: 2 фази по 110 В
Відправлено: sashkoMTM від 02 Жовтень 2013, 10:19:07
вони не дають ТУ.
Хто ВОНИ?
Назва: Re: 2 фази по 110 В
Відправлено: Roman3R від 02 Жовтень 2013, 10:55:32
Я в реальності маю 127 і зцим потрібно щось робити.
Допоможіть розібратися, як мені їх правильно підключити
Надзвичайного там нічого немає , головне для захисту необхідно передбачати захист у кожній фазі , якщо автомати - тоді двополюсні . Виконувати контур заземлення і приєднувати до нього усі металеві каркаси електрощитів . Система заземлення там теоретично IT а практично заземлена одна фаза .
Назва: Re: 2 фази по 110 В
Відправлено: WAN від 02 Жовтень 2013, 22:39:39

Надзвичайного там нічого немає , головне для захисту необхідно передбачати захист у кожній фазі , якщо автомати - тоді двополюсні . Виконувати контур заземлення і приєднувати до нього усі металеві каркаси електрощитів . Система заземлення там теоретично IT а практично заземлена одна фаза .
Так, дякую, до цього я вже дойшов, але мені потрібно ще підключити лічильник, зараз почитаю принципи роботи. І система там ТІ або ТТ.