Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: DaDimoN від 26 Вересень 2013, 09:40:23
-
Делаю проект по установке новой КТП на месте старой, ставлю вот такую КТП-КТП Т в/в(к) 630/10(6)-0,4(http://ekmvrn.ru/catalog/ktp_t_vvk_63010604.html (http://ekmvrn.ru/catalog/ktp_t_vvk_63010604.html))
После проверки обленерго мне в замечаниях написали " сделать чертеж приямка"
но я не могу понять как его делать и рассчитывать, я специалист молодой, работаю в этой сфере 2 месяца, я вообще работаю только 2 месяца =)
помогите кто чем может. Из КТП должно выйти 2 кабеля АВВГ 4х185, ввод воздушный.
-
Габаритные размеры КТП 2400х2700
-
сделать чертеж приямка
Для ввода кабелей или для масла ?
-
Для вывода 2-х кабелей из КТП к потребителю.
-
Для вывода 2-х кабелей из КТП к потребителю
Под КТП выполнить канал .
-
Скорее план раскладки фундаментных блоков с трубами hmmmm
-
План розкладки блоков я уже с импровизировал =) а вот размерность приямков я хз =(
-
Так вот на нем и должны быть указаны трубы через которые будет выходить кабель. Ну и если блоки разложены в 2 ряда то между ними как раз и образуется "Приямок"
-
Делал установку КТПк-400/6/0,4-У1 на блоках ФБС по рекомендации завода-изготовителя. Скину ниже, может как пример поможет.
-
спасибо за помощ, нашел пример у главного проектировщика, немного переделал, отправил на проверку, если прокатит выложу =) :P
-
Проект согласовали =)))) если вдруг кому то понадобиться пишите, скину Visio файл с приямком и фундаментом.
-
Глубину закладки труб и размеры приямка нужно привязывать к минимальному допустимому радиусу изгиба кабеля.
Конструкторам-строителям выдавал такое задание для доработки.