Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: DaDimoN від 26 Вересень 2013, 09:40:23

Назва: Приямок НВ кабельного ввода
Відправлено: DaDimoN від 26 Вересень 2013, 09:40:23
Делаю проект по установке новой КТП на месте старой, ставлю вот такую КТП-КТП Т в/в(к) 630/10(6)-0,4(http://ekmvrn.ru/catalog/ktp_t_vvk_63010604.html (http://ekmvrn.ru/catalog/ktp_t_vvk_63010604.html))
После проверки обленерго мне в замечаниях написали " сделать чертеж приямка"
но я не могу понять как его делать и рассчитывать, я специалист молодой, работаю в этой сфере 2 месяца, я вообще работаю только 2 месяца =)
помогите кто чем может. Из КТП должно выйти 2 кабеля АВВГ 4х185, ввод воздушный.
Назва: Re: Приямок НВ кабельного ввода
Відправлено: DaDimoN від 26 Вересень 2013, 09:41:40
Габаритные размеры КТП 2400х2700
Назва: Re: Приямок НВ кабельного ввода
Відправлено: Roman3R від 26 Вересень 2013, 10:39:36
сделать чертеж приямка
Для ввода кабелей или для масла ?
Назва: Re: Приямок НВ кабельного ввода
Відправлено: DaDimoN від 26 Вересень 2013, 10:43:59
Для вывода 2-х кабелей из КТП к потребителю.
Назва: Re: Приямок НВ кабельного ввода
Відправлено: Roman3R від 26 Вересень 2013, 11:28:36
Для вывода 2-х кабелей из КТП к потребителю
Под КТП выполнить канал .
Назва: Re: Приямок НВ кабельного ввода
Відправлено: Андрюха РЗА від 26 Вересень 2013, 12:18:32
Скорее план раскладки фундаментных блоков с трубами hmmmm
Назва: Re: Приямок НВ кабельного ввода
Відправлено: DaDimoN від 26 Вересень 2013, 12:27:23
План розкладки блоков я уже с импровизировал =) а вот размерность приямков я хз =(
Назва: Re: Приямок НВ кабельного ввода
Відправлено: Андрюха РЗА від 26 Вересень 2013, 12:47:20
Так вот на нем и должны быть указаны трубы через которые будет выходить кабель. Ну и если блоки разложены в 2 ряда то между ними как раз и образуется "Приямок"
Назва: Re: Приямок НВ кабельного ввода
Відправлено: grossel від 26 Вересень 2013, 13:24:37
Делал установку КТПк-400/6/0,4-У1 на блоках ФБС по рекомендации завода-изготовителя.  Скину ниже, может как пример поможет.
Назва: Re: Приямок НВ кабельного ввода
Відправлено: DaDimoN від 26 Вересень 2013, 15:51:22
спасибо за помощ, нашел пример у главного проектировщика, немного переделал, отправил на проверку, если прокатит выложу =) :P
Назва: Re: Приямок НВ кабельного ввода
Відправлено: DaDimoN від 25 Жовтень 2013, 14:23:09
Проект согласовали =)))) если вдруг кому то понадобиться пишите, скину Visio файл с приямком и фундаментом.
Назва: Re: Приямок НВ кабельного ввода
Відправлено: Бригадир від 25 Жовтень 2013, 18:41:04
Глубину закладки труб и размеры приямка нужно привязывать к минимальному допустимому радиусу изгиба кабеля.
Конструкторам-строителям выдавал такое задание для доработки.