есть счетчик SL7000 включенный через НТМИ-10 и 2ТТ
замечание облэнерго: необходимо выполнить подключение счетчика как двухэлементного в трехпроводную сеть
кто может поделиться схемой?
-
выполнить подключение счетчика как двухэлементного в трехпроводную сеть
стр.42
-
Нет Roman3R к сожалению это не оно
нужна схема 2х элементная (2 элемента счетчика) в трехпроводную сеть
-
А какая существующая схема включения?
-
Всё просто.
У Вас с ТТ приходит три провода А С 0 , то есть схема не полной звезды.
Я перерисовал схему, на напряжение в схеме не обращайте внимание (Просто плохо пользуюсь Паинтом),да й она стандартная.
(http://s53.radikal.ru/i140/1309/6c/7af90453f785.jpg)
Попробую обьяснить своими словами, схема 100% рабочая
В счётчике делаете так А подключаете к "А" генератор ,С подключаете "С" генератор, 0 подключаете ,"В" генератор .Нагрузки собираете вместе перемычками.