Добрый день.
Подскажите, нужны ли выравнивающие экраны для колонок опорных изоляторов (шинных опор) на напряжение 150-220 кВ с обычной и усиленной изоляцией. Если нужны, то кто может рассчитать (спроектировать) их конструкцию или есть готовое решение? Вопрос возник из-за того, что у одних изготовителей они есть, у других - нет. У ОПН выравнивающие экраны вообще идут начиная со 110 кВ. Какую литературу почитать?
Спасибо.
-
Конструкцию этих экранов разрабатывает и производит изготовитель, а на изоляторах 110-150 их обычно нет.
Иногда бывают на ОПН 110, но не всегда.
-
Где написано не помню, но экраны, кажется, устанавливают на колонки начиная с напряжения 330 кВ и выше, для выравнивания напряжения и для защиты от короны.
-
не только, бывают и на 220 иногда, иногда на ОПН и разрядниках 110 (не помню, на РВС или РВМГ).
-
Где бывают - все знают. Где почитать, как рассчитывается их конструкция?
-
Если все знают - зачем тогда спрашиваете? а расчет делает завод-изготовитель.
-
Blink Ирина, вопрос адресован к тем людям, которые знают, как рассчитывается конструкция выравнивающих экранов. Чего не понятного? Ну если вы не знаете, зачем пишите, то?