Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: ilkush від 23 Вересень 2013, 23:46:55

Назва: Выравнивающие экраны колонок изоляторов
Відправлено: ilkush від 23 Вересень 2013, 23:46:55
Добрый день.

Подскажите, нужны ли выравнивающие экраны для колонок опорных изоляторов  (шинных опор) на напряжение 150-220 кВ с обычной и усиленной изоляцией. Если нужны, то кто может рассчитать (спроектировать) их конструкцию или есть готовое решение? Вопрос возник из-за того, что у одних изготовителей они есть, у других - нет. У ОПН выравнивающие экраны вообще идут начиная со 110 кВ. Какую литературу почитать?

Спасибо.
Назва: Re: Выравнивающие экраны колонок изоляторов
Відправлено: Irishka від 05 Грудень 2013, 11:09:46
Конструкцию этих экранов разрабатывает и производит изготовитель, а на изоляторах 110-150 их обычно нет.
Иногда бывают на ОПН 110, но не всегда.
Назва: Re: Выравнивающие экраны колонок изоляторов
Відправлено: inspektorpo від 05 Грудень 2013, 14:39:22
Где написано не помню, но экраны, кажется, устанавливают на колонки начиная с напряжения 330 кВ и выше, для выравнивания напряжения и для защиты от короны.
Назва: Re: Выравнивающие экраны колонок изоляторов
Відправлено: Irishka від 06 Грудень 2013, 11:05:42
не только, бывают и на 220 иногда, иногда на ОПН и разрядниках 110 (не помню, на РВС или РВМГ).
Назва: Re: Выравнивающие экраны колонок изоляторов
Відправлено: ilkush від 06 Грудень 2013, 18:53:05
Где бывают - все знают. Где почитать, как рассчитывается их конструкция?
Назва: Re: Выравнивающие экраны колонок изоляторов
Відправлено: Irishka від 11 Грудень 2013, 15:21:03
Если все знают - зачем тогда спрашиваете? а расчет делает завод-изготовитель.
Назва: Re: Выравнивающие экраны колонок изоляторов
Відправлено: ilkush від 12 Грудень 2013, 21:09:54
 Blink Ирина, вопрос адресован к тем людям, которые знают, как рассчитывается конструкция выравнивающих экранов. Чего не понятного?  Ну если вы не знаете, зачем пишите, то?