Добрый день. Нужна помощь, есть несколько небольших рядом стоящих зданий (расстояние 10-15м), которые необходимо оборудовать адресной системой АПС.
Вопрос: можно ли одним адресным шлейфом зацепить несколько зданий, при условии что количество извещателей не будет превышать количество, регламентируемое нормативами и техническими характеристиками ППКП?
-
Почему нет? Закон не запрещает. Если других противопоказаний нет (типа, длина трассы, удобство прокладки ШС, возможное расширение и т.п.), то можно.
-
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
п. 6.3.2 и п. А.6.3.2 - Зони пожежної сигналізації
Все условия четко изложены.
-
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
п. 6.3.2 и п. А.6.3.2 - Зони пожежної сигналізації
Все условия четко изложены.
Эти условия не для заданного вопроса.
Так что ответ rga.
-
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
п. 6.3.2 и п. А.6.3.2 - Зони пожежної сигналізації
Все условия четко изложены.
Эти условия не для заданного вопроса.
Так что ответ rga.
Как минимум, если зона ПС в пределах здания выходит за границы одного пож отсека, то есть ограничение по площади этажа зоны - 400м2.
Отдельно стоящее здание - можно поставить равенство с пож отсеком. Или нет?
Следовательно, можно "одним адресным шлейфом зацепить несколько зданий" при условии соблюдения ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.
Еще и зона СО должна совпадать с зоной ПС.
-
Как я поняла, если мы эти здания принимаем пожарными зонами и площадь предположительно защищаемых одним шлейфом отдельно стоящих зданий будет удовлетворять требованиям по площади пожарного отсека (согласно ДСТУ) и не учитывать неудобство прокладки сетей и т.д., то можем....... :-[
-
Как минимум, если зона ПС в пределах здания выходит за границы одного пож отсека, то есть ограничение по площади этажа зоны - 400м2.
Отдельно стоящее здание - можно поставить равенство с пож отсеком. Или нет?
Следовательно, можно "одним адресным шлейфом зацепить несколько зданий" при условии соблюдения ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.
Еще и зона СО должна совпадать с зоной ПС.
Зона ПС и шлейф ПС - совершенно разные вещи в случае адресных систем.
-
Как минимум,
в ДСТУ еще много ограничений есть , в том числе и по шлейфам, например п. А.6.2.2.1 "Ограничение влияния неисправностей".
Это я к тому, что раскидывать шлейф на несколько зданий нужно очень осторожно.
-