Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: kari99 від 18 Вересень 2013, 16:43:18
-
Здравствуйте. Мне необходимо сделать освещение насосных. По генплану название- продуктовая насосная. Знаю, что по трубопроводам насосы качают масло (правда не знаю какое). Вопрос какая будет у помещения категория по пожаро - взрывоопасности. Или просто рассматривать помещение насосной, как сырое? Нужно ли по нормам вешать СУВы при выходе? Площади насосных до 100м2 без постоянного пребывания людей. Вроде по ДБНу на освещение не нужно.
-
kari99, категорию помещения указывают архитекторы или технологиуточните у них, и да, оно сырое.
Нужно предусотреть аварийное освещение, ЯТП, и световое табло с надписью насосная при входе. СУВ ставиться где одновременно могут находиться 50 и выше человек.
-
kari99, категорию помещения указывают архитекторы или технологиуточните у них, и да, оно сырое.
Нужно предусотреть аварийное освещение, ZNG? и световое табло с надписью насосная при входе. СУВ ставиться где одновременно могут находиться 50 и выше человек.
Если бы я могла спросить у технологов, я бы спросила:) Поэтому спрашиваю здесь, может кто сталкивался с маслом... ЯТП предусматриваю, светильники собираюсь повесить IP65, светильник над входом в насосную. У меня не будет возможность предусмотреть аварийное освещение. Я планировала в случае необходимости повесить над входом СУВ с аккумулятором. Тоже вопрос вешать его вообще или не требуется.
-
световое табло с надписью насосная при входе
Така вимога є лише для пожежних насосних станцій .
Нужно предусотреть аварийное освещение,
Для приміщень без постійного обслуговуючого персоналу це не вимагається .
-
Roman3R, а освещение безопасности?
-
kari99, мне кажеться что ваше помещение насосной, это производственное. Тогда к нему можно отнести п. 4.73. ДБН В.2.5-28-2006
Освітлення безпеки слід передбачати у випадках, коли відключення робочого освітлення і I пов'язане з цим порушення обслуговування устаткування і механізмів може викликати:
вибух, пожежу, отруєння людей;
тривале порушення технологічного процесу;
порушення роботи таких об'єктів, як електричні станції, вузли радіо- і телевізійних передач і зв'язку, диспетчерські пункти, насосні установки водопостачання, каналізації і теплофікації, установки вентиляційні і кондиціонування повітря для виробничих приміщень, в яких неприпустиме призупинення роботи тощо;
-
а освещение безопасности?
ДБН В.2.5-28-2006
4.73. Освітлення безпеки слід передбачати у випадках, коли відключення робочого освітлення і пов'язане з цим порушення обслуговування устаткування і механізмів може викликати:
- вибух, пожежу, отруєння людей;
- тривале порушення технологічного процесу;
- порушення роботи таких об'єктів, як електричні станції, вузли радіо- і телевізійних передач і зв'язку, диспетчерські пункти, насосні установки водопостачання, каналізації і теплофікації, установки вентиляційні і кондиціонування повітря для виробничих приміщень, в яких неприпустиме призупинення роботи тощо;
- порушення режиму дитячих установ незалежно від чисельності присутніх у них дітей.
Що ви з усього перерахованого підженете підназвание- продуктовая насосная
без постоянного пребывания людей
-
Объект - Терминал хранения и перегрузки пищевых и растительных масел, зерна и продуктов его переработки.Можно ли интересно считать что отсутствие освещения безопасности в насосных по перекачке продуктов приведет к длительному нарушению технологического процесса. По идее - нет. Процесс же не остановится из-за отсутствия освещения.
Вот кстати масла - растительные и пищевые (проморгала).
-
Впринципе да, был неправ, признаю. :-[
-
При проектировании вашей насосной и определении категории помещения необходимо руководствоваться
НПАОП 40.1-1.32-01 разделом 5 п.5.3.1. Судя по ГОСТ1129-93 температура вспышки растительного масла 225 градусов, тоесть помещение насосной относиться к классу П-I согласно НПАОП 40.1-1.32-01 раздела 5, что подтверждает ВНТП 20м-93 "Нормы технологического проектирования" сответствующих производств, раздел 11 "Отнесение помещений по пожарной и взрывной опасности...". Таким образом вам для проектирования вашего освещения и выбора свенильников необходимо руководствоваться НПАОП разд.5 и таб.5.3 этого раздела, а также ДБН В.2.5-28-2008 относительно норм освещенности и п.4.72-4.81 по выполнению аварийного освещения или освещения безопасности.