Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: kari99 від 18 Вересень 2013, 16:43:18

Назва: Освещение насосной
Відправлено: kari99 від 18 Вересень 2013, 16:43:18
Здравствуйте. Мне необходимо сделать освещение насосных. По генплану название- продуктовая насосная. Знаю, что по трубопроводам насосы качают масло (правда не знаю какое). Вопрос какая будет у помещения категория  по пожаро - взрывоопасности. Или просто рассматривать помещение насосной, как сырое?  Нужно ли по нормам вешать СУВы при выходе? Площади насосных до 100м2 без постоянного пребывания людей. Вроде по ДБНу на освещение не нужно.
Назва: Re: Освещение насосной
Відправлено: Юрий від 18 Вересень 2013, 17:01:29
kari99, категорию помещения указывают архитекторы или технологиуточните у них, и да, оно сырое.
Нужно предусотреть аварийное освещение, ЯТП, и световое табло с надписью насосная при входе. СУВ ставиться где одновременно могут находиться 50 и выше человек.
Назва: Re: Освещение насосной
Відправлено: kari99 від 18 Вересень 2013, 17:09:40
kari99, категорию помещения указывают архитекторы или технологиуточните у них, и да, оно сырое.
Нужно предусотреть аварийное освещение, ZNG? и световое табло с надписью насосная при входе. СУВ ставиться где одновременно могут находиться 50 и выше человек.

Если бы я могла спросить у технологов, я бы спросила:) Поэтому спрашиваю здесь, может кто сталкивался с маслом... ЯТП предусматриваю, светильники собираюсь повесить IP65, светильник над входом в насосную. У меня не будет возможность предусмотреть аварийное освещение. Я планировала в случае необходимости повесить над входом СУВ с аккумулятором. Тоже вопрос вешать его вообще или не требуется.
Назва: Re: Освещение насосной
Відправлено: Roman3R від 18 Вересень 2013, 17:18:01
световое табло с надписью насосная при входе
Така вимога є лише для пожежних насосних станцій .
Нужно предусотреть аварийное освещение,
Для приміщень без постійного обслуговуючого персоналу це не вимагається .
Назва: Re: Освещение насосной
Відправлено: Юрий від 18 Вересень 2013, 17:22:27
Roman3R,  а освещение безопасности?
Назва: Re: Освещение насосной
Відправлено: Юрий від 18 Вересень 2013, 17:39:33
kari99, мне кажеться что ваше помещение насосной, это производственное. Тогда к нему можно отнести п. 4.73. ДБН В.2.5-28-2006

Освітлення безпеки слід передбачати у випадках, коли відключення робочого освітлення і I пов'язане з цим порушення обслуговування устаткування і механізмів може викликати:
вибух, пожежу, отруєння людей;
тривале порушення технологічного процесу;
порушення роботи таких об'єктів, як електричні станції, вузли радіо- і телевізійних передач і зв'язку, диспетчерські пункти, насосні установки водопостачання, каналізації і теплофікації, установки вентиляційні і кондиціонування повітря для виробничих приміщень, в яких неприпустиме призупинення роботи тощо;
Назва: Re: Освещение насосной
Відправлено: Roman3R від 18 Вересень 2013, 17:45:01
а освещение безопасности?
ДБН В.2.5-28-2006
4.73. Освітлення безпеки слід передбачати у випадках, коли відключення робочого освітлення і пов'язане з цим порушення обслуговування устаткування і механізмів може викликати:
- вибух, пожежу, отруєння людей;
- тривале порушення технологічного процесу;
- порушення роботи таких об'єктів, як електричні станції, вузли радіо- і телевізійних передач і зв'язку, диспетчерські пункти, насосні установки водопостачання, каналізації і теплофікації, установки вентиляційні і кондиціонування повітря для виробничих приміщень, в яких неприпустиме призупинення роботи тощо;
   - порушення режиму дитячих установ незалежно від чисельності присутніх у них дітей.

Що ви з усього перерахованого підженете під
название- продуктовая насосная
без постоянного пребывания людей
Назва: Re: Освещение насосной
Відправлено: kari99 від 18 Вересень 2013, 17:52:37
Объект - Терминал хранения и перегрузки пищевых и растительных  масел, зерна и продуктов его переработки.Можно ли интересно считать что отсутствие освещения безопасности в насосных по перекачке продуктов приведет  к длительному нарушению технологического процесса. По идее - нет. Процесс же не остановится из-за отсутствия освещения.

Вот кстати масла - растительные и пищевые (проморгала).
Назва: Re: Освещение насосной
Відправлено: Юрий від 18 Вересень 2013, 18:03:38
Впринципе да, был неправ, признаю.  :-[
Назва: Re: Освещение насосной
Відправлено: grossel від 19 Вересень 2013, 10:52:20
При проектировании вашей насосной и определении категории помещения необходимо руководствоваться 
НПАОП 40.1-1.32-01 разделом 5 п.5.3.1. Судя по ГОСТ1129-93 температура вспышки растительного масла 225 градусов, тоесть помещение насосной относиться к классу П-I согласно НПАОП 40.1-1.32-01 раздела 5, что подтверждает ВНТП 20м-93 "Нормы технологического проектирования" сответствующих производств, раздел 11 "Отнесение помещений по пожарной и взрывной опасности...". Таким образом вам для проектирования вашего освещения и выбора свенильников необходимо руководствоваться НПАОП разд.5 и таб.5.3 этого раздела, а также ДБН В.2.5-28-2008 относительно норм освещенности и п.4.72-4.81 по выполнению аварийного освещения или освещения безопасности.