Уважаемые коллеги!
Подскажите такой момент,
п. 2. За базовые марки силовых кабелей, приведенных в таблицах, приняты кабели с алюминиевыми жилами.
Наряду с этими базовыми марками могут применяться, для соответствующих условий, указанных в таблицах и ПУЭ, аналогичные марки силовых кабелей с медными жилами; марки кабелей для вертикальных и наклонных трасс с обедненной изоляцией, или изоляцией пропитанной нестекащим составом; трехжильные кабели с отдельными металлическими оболочками на фазах, а также одножильные кабели и другие.
Выбор кабелей по нагреву, экономической плотности тока, по условиям коротких замыканий (термической и электродинамической устойчивости) и по потерям напряжения, должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ.

В данном случае как доказать, что я обязан применить кабель с нестекающим составовом, на кабельной эстакаде с разностью уровней до 11 м. при вертикальном вводе в ячейки 10кВ.
Гласит ли этот пункт что кабель СБВнг-LS (с вязким пропитывающим составом) не должен применяться на вертикальных и наклонных трассах.

Заранее спасибо всем за участие!
Назва: Re: п. 2 Единые технические указания по выбору и применению электрических кабелей
Відправлено: Иван-Дурак від 17 Вересень 2013, 17:02:21
нужно поискать еще пункты, сейчас точно не вспомню, да и потом наврятли, но на 11 м. масло у тебя быстро стечет, применяй СПЭ!
Назва: Re: п. 2 Единые технические указания по выбору и применению электрических кабелей
Відправлено: Firetuf від 17 Вересень 2013, 17:19:29
нужно поискать еще пункты, сейчас точно не вспомню, да и потом наврятли
- а ежели не так, то тогда может быть, если вдруг... Просто маладца!
Краще жувати, ніж говорити (с).
Назва: Re: п. 2 Единые технические указания по выбору и применению электрических кабелей
Відправлено: AcentyKostel від 17 Вересень 2013, 18:45:19
В том и дело! что ПУЭ говорит о том, что можно использовать СБВнг (с вязким составом) при разности уровней в 15м.
Но не сказано при этом, что скажем наклон кабельной трассы не более скажем 20 градусов при протяжении 1км.
в ГОСТе по кабелям сказано тоже можно использовать при разности уровней до 15 м. но опять же нет ни определения крутонаклонности трассы, ни по длине расшифровки ни по градусу на км.!
А в этом пункте мы видим, что кабели с вязким составом даже не рассматриваются! Только с нестекающим на наклонных и вертикальных! но написано могут применяться! то есть не НЕОБХОДИМО прописали а могут, по ПУЭ производные слова могут - как правило, то есть если обосновать то можно СБВнг, а вот как так чтоб раз и все! есть вертикальный ввод в ячейку, значит либо СПЭ либо с нестекающим составом!
Помогайте братцы!!!!
Назва: Re: п. 2 Единые технические указания по выбору и применению электрических кабелей
Відправлено: Roman3R від 17 Вересень 2013, 19:42:23
Помогайте братцы!
ГОСТ 18410-73Е табл.17
Но не сказано при этом, что скажем наклон кабельной трассы
Жидкость всегда течет вниз при любом уклоне и любой длине такого уклона . Наклон не имеет значения , берется разность отметок max-min , эта разность не должна превышать указаной в ГОСТ величины .
Назва: Re: п. 2 Единые технические указания по выбору и применению электрических кабелей
Відправлено: AcentyKostel від 17 Вересень 2013, 22:28:50
тогда по вашим словам СБВнг можно прокладывать вертикально т.А - 0м (земля) т. Б - 15 м. вертикально вверх!
тогда в данном случае зачем вводить понятие вертикальная трасса и наклонная! разницы же нету! ))))
Назва: Re: п. 2 Единые технические указания по выбору и применению электрических кабелей
Відправлено: Roman3R від 18 Вересень 2013, 13:17:47
зачем вводить понятие вертикальная трасса и наклонная
В  ГОСТ 18410-73Е табл.17 таких определений нет , там написано однозначно "разность уровней между высшей и низшей точками"