Мы рассматриваем вариант установки генератора и трансформатора без прерывателя между ними. Прерыватель будет стоять после блока, однако клиент настаивает на необходимости установки прерывателя и между ними.
подскажите согласно стандартам если ли какие-то другие варианты защиты (без прерывателя)?  ссылки на стандарты очень приветствуюься.
Назва: Re: блок генератор-трансформатор
Відправлено: f4nt0m від 16 Вересень 2013, 08:51:48
Прерыватель - генераторный выключатель, я так понимаю?
Опыта немного, но сталкивался с новой станцией и генераторные выключатели были установлены между блочным трансформатором и генераторами.

Вам наверное стоит покопаться в старых учебниках по релейной защите по этому поводу. Знаю, что на некоторых старых станциях было  реализовано такое решение (без генераторного выключателя), но на новых такого не встречал.
Назва: Re: блок генератор-трансформатор
Відправлено: nocibur від 16 Вересень 2013, 09:33:34
а какой тип станции у вас ?
Назва: Re: блок генератор-трансформатор
Відправлено: f4nt0m від 16 Вересень 2013, 10:49:39
 
а какой тип станции у вас ?
ТЭЦ-ПГУ.
Касательно норм (первое, что приходит в голову): 1.ВНТП  81 "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ";
2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Назва: Re: блок генератор-трансформатор
Відправлено: swesla від 24 Вересень 2013, 16:08:34

Мы в проектах применяли всегда ген. выключатель, т.к. кроме генератора есть еще ТСН и еще какие-либо собственные нужды блока, подключенные к ген. сборке. Это делают схему более гибкой. Но если в чистом виде блок, т.е. без отпаек на собственные нужды блока, мне кажется это излишество, а также усложняет защиту генератора и блока, а также автоматику