Выполнен проект внутрянки небольшого дома культуры. Подскажите, пожалуйста, как определить категорию сложности ентой сети. Пошагово :). Или какие док-ты использовать.
ДБН В.1.2-14-2009 и ДCTУ-Н Б В.1.2-16.2013 ясности не вносят. Я ведь правильно понимаю, что мне надо категория на сети, а не на здание?
-
использовать вышеперечисленные нормативы
для внутренней сети электроснабжения расчет не делается, делается для объекта в котором она проектируется.
в ДCTУ-Н Б В.1.2-16.2013 в конце есть примеры как делать расчеты для объектов, по аналогии выполнить для вашего дома культуры.
если не большой, то максимум попадет в III категорию сложности и класс последствий (ответсвенности) СС2
кстати, а для чего это просят сделать?
-
Вроде от категории объекта отталкиваются при прохождении госэкспертизы - для 1-3 категории ее не делают. Но опять же ДК - это гособъект, а бюджет будет обязательно проводить экспертизу проектно-сметной документации независимо от категории (особенно специалисты "чистят" сметы)...
-
Raf,
ну это не вроде, а так оно и есть.
в законе "Про регулювання містобудівної діяльності" в статье 31 все написано по этому поводу.