Вопрос: под каким углом можно заводить кабель в дом. Мне выдали отверсти под углом 70 градусов. Я считаю - это неправильно, не могу найти норму
-
При закладке труб должен быть выполнен уклон трубы в сторону улицы под углом 0,5 градуса. Не помню типовик, ща поищу...
-
Типовый А11-2011.43
-
Мне выдали отверсти под углом 70 градусов.
В какую сторону?
-
уклон в сторону улицы. Приложила файл. Дом без подвала. Кабель из земли заводиться непосредственно в ЭЩитовую, по стене вариант отвергает заказчик.
-
Ух ты :D
Изогнуть трубы на 900 и заложить их в фундамент и пол.
-
Пройти под фундаментом двухстенной трубой и вывести ее в том месте где предпологается установить щит
-
А если изогнуть перед стеной на 90 градусов выйти по стене в метал. трубе подняться на 1500-2000 мм и опять под углом 90 зайти в здание?
-
Заказчик против того, чтобы труба шла по наружной стене.... Труба под 90 градусов вроде не изгибается...
Пройти под фундаментом двухстенной трубой и вывести ее в том месте где предпологается установить щит - где-то в нормах встречала запрет на прокладку кабелей под фундаментом... Может показалось...
-
где-то в нормах встречала запрет на прокладку кабелей под фундаментом... Может показалось...
kari99, ну тогда трубу заложить непосредственно в фундамент. А какое сечение кабеля? где будет учет?
-
где-то в нормах встречала запрет на прокладку кабелей под фундаментом... Может показалось...
kari99, ну тогда трубу заложить непосредственно в фундамент. А какое сечение кабеля? где будет учет?
Про сечение и учет ничего сказать не могу, никто это не просчитывал, сейчас заливается фундамент и решили заложить гильзы... на обум по максимуму
мне понравился вариант с трубой в фундаменте:)
-
Ну я имел ввиду под определенным радиусом, типо как на картинке. А вобще тогда присоединяюсь к Сугору
-
Почему не выполнить приямок в щитовой и не вывести в него прямо через фундамент без изгибов блок а/ц труб с улицы. Тем более, что глубина заложения ограничена 450мм и он будет небольшой, компактный. С приямка на высоту монтажа каб.лотка (короба) уйдете в коробе или закроете монтажным кожухом до высоты 2м. Сам приямок с вырезом закроете рыфленкой 2мм или съемной панелью. Лучше его выполнять не посредине стены, а в углу стены возле которой будут установлены щиты или как вариант тянуть каб.канал и на нем устанавливать щиты. Свободный проем закрывать съемними панелями.
-
Понимаю , что пример не совсем в тему. Но как возможность выполнить ввода кабелей в помещения без техподполья по возможности скрыто в кабелный канал с улицы, в блоке а/ц труб или труб ПВХ, с последующеей установкой на нем щитов и электрооборудования. После монтажа канал перекрываеться съемными панелями.