подскажите как выйти на крышу к чиллерам кучей электрокабелей, ведь кабелей много
чиллеры 2Х350 кВА (1100 - холода каждый)
-
Ну в принципе кабелей не много, но толстые. Мне кажеться лучше по фасаду здания (если есть возможность) на кабельных конструкциях. Можно конечно через перекрытие на крышу, и загерметизировать отверстие.
-
а герметизировать чем? какой-то несгораемый материал?
да и кабелей 6 шт х 150 (рекомендативно от производителя) плюс заземляющая шина
-
Чем герметизировать лучше наверное спросить у строителей. Если будешь давать задание на отверстия. А вообще уже поднимался вопрос о выходе на крышу и герметизации (правда не таких больших сечений)
-
z, На счет геметизации, так это к пажарникам, это сейчас оформляется отдельным проектом
-
а герметизировать чем?
ДБН В.1.1 - 7 – 2002 "Защита от пожара.Пожарная безопасность объектов строительства":
"4.18 Предел огнестойкости проходок электрических кабелей ......через ограждающие конструкции с нормированным пределом огнестойкости или через противопожарные преграды должен быть не менее чем нормированный предел огнестойкости этой ограждающей конструкции или противопожарной преграды по признаку ЕІ за исключением случаев, обусловленных НД."
Если предел огнестойкости ограждающей конструкции не нормируется, то герметизацию надо выполнять только с целью защиты от проникновения внутрь здания влаги, пыли и т.п. А это дело разработчиков строительной части проекта, которым Вы должны выдать задание.
-
А это дело разработчиков строительной части проекта, которым Вы должны выдать задание.
А если строители морозятся? как быть? и можно ли использовать для вывода на крышу такие же уплотнители как для ввода кабелей в здание?
-
1. Закажите гусака соответствующего диаметра.
2. Закажите надстройку над выходом кабелей. Как у Вас выходят трубы, так же могут выходить и кабеля.
-
Electric, В принципе это проблемы строителей, электрики выдают задание, а как это будет выполнено, по моему, это не наши проблемы, в крайнем случае можно расмотреть несколько вариантов. а вообще, есть типовой проект "ГЕОНИКЕЛЬ", в котором все очень хорошо разрисовано.
-
Сугор, скажите, а нет ли какой-то ссылочки на ГЕОНИКЕЛЬ чтобы посмотреть как люди ранее делали, чтобы не изобретать велосипед :)
-
Сугор, а что такое ГЕОНИКЕЛЬ :-[?
-
На работе лежит в бумаге чтото типа типового проэкта, узлы прохода разных комуникаций через мягкую кровлю
-
подскажите как выйти на крышу к чиллерам кучей электрокабелей, ведь кабелей много
какой у тебя тип крыши, супермаркет?
-
ПРОФНАСТИЛ