Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: kari99 від 10 Вересень 2013, 09:09:44
-
Здравствуйте! Помогите определиться с Кс для нагревательных кабелей. У меня их 55 шт (снегоставивание). Общая установленная мощность около 150кВт. Нужно правильно посчитать расчетную мощность:)
-
Если будет -20 и будет снег - то они будут потреблять 150кВт.
Для уменьшения мощности можно сделать автоматику что бы они включались поочередно.
Для уменьшения мощности делал разделение на 3 зоны.
-
Если будет -20 и будет снег - то они будут потреблять 150кВт.
andery, сомневаюсь. нужно ставить датчик температуры и влажности при -20 влажность будет не сильно большая и, возможно система, включаться не будет. Мне как-то расказывали что система реально работает при температурах -5 ... +5 при наличии снега.
Для уменьшения мощности можно сделать автоматику что бы они включались поочередно.
Возможно, также имеет смысл использовать саморегулирующиеся кабели и реле времени, чтобы система включалась в часы минимума.
-
чтобы система включалась в часы минимума.
До того часу усе може встигнути замерзнути і тоді потрібно багато часу і відповідно електроенергії для розморожування .
-
Roman3R, да, похоже я не прав. Тогда релюшкой отключать в часы максимума
-
Мне как-то расказывали что система реально работает при температурах -5 ... +5 при наличии снега.
правильно рассказывали, управляет всем регулятор, который работает по сигналам датчиков влажности/температуры.
Разбиваете по группам и распределяете группы по фазам, расчитываете сечение кабелей к которым будете подключать "холодные концы".
У Вас кабели уже закуплены? какой марки, если не секрет, обычно те кто продают помогают прикинуть правильную длину и места рассположения...
-
Кабели марки Devi, консультанты настаивают на определенной удельной мощности -360Вт/м2, Площадь у меня около 350м2. При более низких удельных мощностях говорят, что не отвечают за работу системы. На зоны я делю, но в какой-то момент вся эта системы включится сразу и что тогда будет???
-
но в какой-то момент вся эта системы включится сразу и что тогда будет
установленная мощность около 150кВт
-
На зоны я делю, но в какой-то момент вся эта системы включится сразу и что тогда будет???
Правильно спроектированная автоматика не даст включится одновременно.
-
Проект подогрева пандусов автостоянки с разбиением на зоны и схемы щитов управления.
щиты спроектированы с консультациями специалистов из DEVI.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2529 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2529)
-
Нехилая там площадь, andery. Заказчику показалось это выгодно? Насколько я знаю нагр. кабель сказочно дорог
-
Проект подогрева пандусов автостоянки с разбиением на зоны и схемы щитов управления.
щиты спроектированы с консультациями специалистов из DEVI.
[url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2529[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2529[/url])
Эти самые специалисты из Devi не могут ответить на вопрос об удельной мощности. Почему при 265Вт/м2 они не дают гарантию, что снег растает, а при 360Вт/м2 все будет работать? Я так понимаю что разница лишь во времени нагрева, или не так?