Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: pm_lan від 10 Вересень 2013, 07:20:44

Назва: Ethernet to RS485
Відправлено: pm_lan від 10 Вересень 2013, 07:20:44
Кто имел с ними дело посоветуйте недорогое но надежное устройство (что бы продавалось в Украине). Спасибо.
Назва: Re: Ethernet to RS485
Відправлено: Sergik від 10 Вересень 2013, 09:04:21
дело не имел, но в Украине есть  http://vkmodule.com.ua/Converter/Converter2.html (http://vkmodule.com.ua/Converter/Converter2.html)
Назва: Re: Ethernet to RS485
Відправлено: fpsDemon від 18 Вересень 2013, 08:00:12
MOXA 5130 ethernet-to-485
Назва: Re: Ethernet to RS485
Відправлено: Андрюха РЗА від 18 Вересень 2013, 09:16:10
Есть АКОН. Несколько лет на них в Киеве строили систему телемеханики, пока не перешли на ABB
   WAD-LAN-RS232-USB-RS485-BUS - вообще весьма универсальная штучка
Quote (selected)
Блоки предназначены для преобразования интерфейсов LAN, RS-232 и USB в RS-485 с гальванической развязкой и защитой.

http://www.akon.com.ua/moduls_uso_RS485.htm (http://www.akon.com.ua/moduls_uso_RS485.htm)
Назва: Re: Ethernet to RS485
Відправлено: pm_lan від 08 Жовтень 2013, 13:50:07
дело не имел, но в Украине есть  [url]http://vkmodule.com.ua/Converter/Converter2.html[/url] ([url]http://vkmodule.com.ua/Converter/Converter2.html[/url])

Спасибо за ссылку, но с этой конторой сложно работать. Неделя ушла на то чтобы выписать счет, в конечном итоге счет без НДС, (бухгалтерия зарубила).
Назва: Re: Ethernet to RS485
Відправлено: yuoras від 08 Жовтень 2013, 15:26:22
Дай преобразователи слабенькие :)
Назва: Re: Ethernet to RS485
Відправлено: vasia від 23 Грудень 2013, 10:00:53
NPort 5100 Series Или другие сереи надо смотреть сколько надо портов и каких смотреть линейку. Простое управление и настройка чарез WEB или NPort Administrator
Назва: Re: Ethernet to RS485
Відправлено: pm_lan від 23 Грудень 2013, 16:50:14
О Moxe идёт речь?
Назва: Re: Ethernet to RS485
Відправлено: yuoras від 23 Грудень 2013, 20:54:23
О Moxe идёт речь?
Да , она самая
Назва: Re: Ethernet to RS485
Відправлено: pm_lan від 24 Грудень 2013, 13:00:48
О Moxe идёт речь?
Да , она самая
С Moxa всё более-менее понятно, хотелось бы что-нибудь бюджетное.
Назва: Re: Ethernet to RS485
Відправлено: ksandrks від 25 Грудень 2013, 18:06:06
Я сейчас работаю с контроллером Sprut M2M! то же для Вас вариантом может быть!

http://gsm-sprut.com/p.php?pid=225&l=1 (http://gsm-sprut.com/p.php?pid=225&l=1)
Назва: Re: Ethernet to RS485
Відправлено: Shuring від 26 Грудень 2013, 08:26:26
KRON MPort Server, Винница
Странно, что никто не вспомнил - довольно известный украинский бренд
http://kron.com.ua/ (http://kron.com.ua/)
Назва: Re: Ethernet to RS485
Відправлено: yuoras від 26 Грудень 2013, 16:16:00
KRON MPort Server, Винница
У Вас есть опыт работы с данным девайсом?Как себя ведёт?
Назва: Re: Ethernet to RS485
Відправлено: Андрюха РЗА від 27 Грудень 2013, 10:11:21
yuoras, На КРОН-ах сейчас Киевский энергосбыт строит системы ЛУЗОД на всех РП/ТП. Стало быть на сегодня девайс неплохой.
Назва: Re: Ethernet to RS485
Відправлено: Shuring від 27 Грудень 2013, 11:15:04
У Вас есть опыт работы с данным девайсом?Как себя ведёт?

У нас в энергосистеме (Днепровская ЭС, 21 подстанция) используются мультипортовые сервера MOXA и KRON. MOXA были первыми, но по ходу автоматизации от них отказались и новые покупаем только KRON. По качеству они примено одинаковы, но КРОНы не в пример более ремонтопригодны. Если у вас вышла из строя МОКСА, отправляйте в Тайвань за свой счет.

Производитель КРОН выполняет гарантийный и послегарантийный ремонт, разработчики тоже доступны, консультируют и отзываются на багрепорты. Регулярно выпускаются новые версии прошивок, функционал динамично развивается.

Технически МОКСА более совершенна, есть ручная настройка кнопками с индикатором, больше режимов работы сервера, развитая сервисная программа. Но к этой программе (Nport Administrator) есть претензии. Чтобы создать виртуальные порты, нужно их замапить в этой программе. Иногда при изменении конфигурации новые порты не становятся доступными до перезагрузки системы.

Веб-интерфейс есть у обоих девайсов.
У КРОНа есть также Telnet-сервер, через него не только настроить можно, но и влезть в систему (Linux inside). Хорошая документация. Сервисная программа для настройки виртуальных портов простая и надежная. Библиотека для доступа к портам без драйвера (по TCP-IP) работает лучше, чем такая же от Моксы, и более универсальна, можно использовать для связи с Моксой (проверено), и, возможно, другими сетевыми преобразователями интерфейса. Нельзя настроить КРОН без подключения к компу - только через сеть или системный компорт RS232. Последний может служить не только для настройки терминалом, но и для работы с портами через модем.

В целом в эксплуатации и те и другие показывают себя хорошо. Но возникающие технические проблемы (а это неизбежно при массовой промышленной эксплуатации) легче решаются с КРОНом.
Назва: Re: Ethernet to RS485
Відправлено: pm_lan від 27 Грудень 2013, 12:13:38
KRON MPort Server, Винница
Странно, что никто не вспомнил - довольно известный украинский бренд
[url]http://kron.com.ua/[/url] ([url]http://kron.com.ua/[/url])


и не дорого, очень интересно. Спасибо.
Назва: Re: Ethernet to RS485
Відправлено: yuoras від 27 Грудень 2013, 13:08:29
Shuring, Спасибо , очень познавательно!!!
Да, с MOXA всё справедливо , без вопросов.Качество хорошее , но есть претензии как к девайсу так и ПО и не будем забывать, облачные цены.
Ставлю лайк  :)