Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Sosed від 06 Вересень 2013, 14:38:16
-
Добрый день! занимаюсь проектированием электроснабжения больницы,возник вопрос:как сделать так,чтобы вентиляция здания выключалась при возникновении пожара??
-
Sosed, делаете щит вентиляции. На отходящем к нему фидере ставите на автомате независимый расцепитель. Только согласуйте с "автоматчиками" напряжение сигнала фидера.
-
а если автоматчиков нет,с кем соласовывать!?? J)
-
а если автоматчиков нет,с кем соласовывать!??
Независимий расцепитель ~ 220 В
-
я правильно понимаю,просто ставлю независимый расцепитель на отходящей линии и все??отключение вентиляции в таком случае будет производиться механически??
-
Вот так, РН-47 независимый расцепитель
-
все,понял,спасибо!
-
Поскольку связь между автоматом и независимым расцепителем механическая посредством зацепа, то если выбираете РН-47 фирмы ИЭК, то и автоматический выключатель должен быть ВА47-29 или ВА47-100 фирмы ИЭК, с Iр не более 100А для ВА47-100 и Iр не более 63А для ВА47-29.