Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Karpov.mel від 06 Вересень 2013, 10:16:06

Назва: Охраная зона ВЛИ-10кВ
Відправлено: Karpov.mel від 06 Вересень 2013, 10:16:06
Подскажите в каком нормативе написана охранная зона ВЛИ-10кВ (изолированный провод), или не имеет значение от ВЛ-10кВ которая-10м.
Назва: Re: Охраная зона ВЛИ-10кВ
Відправлено: nocibur від 06 Вересень 2013, 11:20:38
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/209-97-%D0%BF (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/209-97-%D0%BF)
Назва: Re: Охраная зона ВЛИ-10кВ
Відправлено: records від 19 Вересень 2013, 14:34:18
Написано в ПУЭ в главе 2,5. Охранная зона 10 метров. Но допускаются постройки в охранной зоне, но не меньше чем в 2х метрах от крайнего провода при максимальном отклонении.
Назва: Re: Охраная зона ВЛИ-10кВ
Відправлено: shtuch1 від 19 Вересень 2013, 20:22:39
Охранная зона для ВЛИ-10 и ВЛ-10 одинаковая - 10м.
Разница в приминении только согласно п. 2.5.175 ПУЕ " Допускається, як виняток, на ділянках траси ПЛ 6 кВ і 10 кВ, які проходять в умовах стисненої забудови, відстань по горизонталі від крайніх проводів ПЛ за найбільшого їхнього відхилення до найближчих частин житлових, громадських і дачних будинків, що виступають, приймати не меншою ніж 2 м за умови застосування на таких ділянках ПЛЗ (2.5.2)."
Однако, если в ПУЕ это изминение внесено то "Правила охраны эл. сетей" не изменялись с 97г., поэтому согласно "Правила охраны эл. сетей" выполнять вышеприведеный пункт 2.5.175 ПУЕ  нельзя.
Назва: Re: Охраная зона ВЛИ-10кВ
Відправлено: Константин О. від 25 Вересень 2013, 11:40:33
Quote (selected)
поэтому согласно "Правила охраны эл. сетей" выполнять вышеприведеный пункт 2.5.175 ПУЕ  нельзя.
Почему нельзя?   ???
ПУЭ ведь утверждено Минюстом - на него можно с чистой совестью ссылаться.  ;)
Назва: Re: Охраная зона ВЛИ-10кВ
Відправлено: shtuch1 від 25 Вересень 2013, 19:34:51
Quote (selected)
поэтому согласно "Правила охраны эл. сетей" выполнять вышеприведеный пункт 2.5.175 ПУЕ  нельзя.
Почему нельзя?   ???
ПУЭ ведь утверждено Минюстом - на него можно с чистой совестью ссылаться.  ;)
Я написал, что с точки зрения "Правил охорони електричних мереж"....
Если основываться только утвержденное Мінюстом ПУЕ то всеравно нестыковка остается
2.5.7   Усі елементи ПЛ повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам і правилам України та цій главі Правил.
Під час проектування, будівництва та реконструкції ПЛ необхідно дотримуватись вимог Правил охорони елект¬ричних мереж, чинних пожежних і санітарно-епідеміоло¬гічних правил і нормативів.
Назва: Re: Охраная зона ВЛИ-10кВ
Відправлено: grossel від 26 Вересень 2013, 14:04:57
Может наоборот, при проектировании ВЛ(ВЛИ) в условиях существующей городской застройки, необходимо руководствоваться ПУЭ по выполнению расстояний до капитальных зданий и сооружений?