Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Karpov.mel від 06 Вересень 2013, 10:16:06
-
Подскажите в каком нормативе написана охранная зона ВЛИ-10кВ (изолированный провод), или не имеет значение от ВЛ-10кВ которая-10м.
-
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/209-97-%D0%BF (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/209-97-%D0%BF)
-
Написано в ПУЭ в главе 2,5. Охранная зона 10 метров. Но допускаются постройки в охранной зоне, но не меньше чем в 2х метрах от крайнего провода при максимальном отклонении.
-
Охранная зона для ВЛИ-10 и ВЛ-10 одинаковая - 10м.
Разница в приминении только согласно п. 2.5.175 ПУЕ " Допускається, як виняток, на ділянках траси ПЛ 6 кВ і 10 кВ, які проходять в умовах стисненої забудови, відстань по горизонталі від крайніх проводів ПЛ за найбільшого їхнього відхилення до найближчих частин житлових, громадських і дачних будинків, що виступають, приймати не меншою ніж 2 м за умови застосування на таких ділянках ПЛЗ (2.5.2)."
Однако, если в ПУЕ это изминение внесено то "Правила охраны эл. сетей" не изменялись с 97г., поэтому согласно "Правила охраны эл. сетей" выполнять вышеприведеный пункт 2.5.175 ПУЕ нельзя.
-
поэтому согласно "Правила охраны эл. сетей" выполнять вышеприведеный пункт 2.5.175 ПУЕ нельзя.
Почему нельзя? ???
ПУЭ ведь утверждено Минюстом - на него можно с чистой совестью ссылаться. ;)
-
поэтому согласно "Правила охраны эл. сетей" выполнять вышеприведеный пункт 2.5.175 ПУЕ нельзя.
Почему нельзя? ???
ПУЭ ведь утверждено Минюстом - на него можно с чистой совестью ссылаться. ;)
Я написал, что с точки зрения "Правил охорони електричних мереж"....
Если основываться только утвержденное Мінюстом ПУЕ то всеравно нестыковка остается
2.5.7 Усі елементи ПЛ повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам і правилам України та цій главі Правил.
Під час проектування, будівництва та реконструкції ПЛ необхідно дотримуватись вимог Правил охорони елект¬ричних мереж, чинних пожежних і санітарно-епідеміоло¬гічних правил і нормативів.
-
Может наоборот, при проектировании ВЛ(ВЛИ) в условиях существующей городской застройки, необходимо руководствоваться ПУЭ по выполнению расстояний до капитальных зданий и сооружений?