Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: vps2007 від 05 Вересень 2013, 15:16:54
-
Здравствуйте.
Подскажите, можно ли сделать проект по молниезащите и заземлению одним разделом?
-
Треба , так як заземлення для блискавкохзахисту необхідно робити .
-
Смотря что за заземление. Если для молниезащиты, то обязаны, т.к. МЧС будет смотреть и "землю" тоже, если только защитное или функциональное то нет. А если по правильному то надо делать отдельно заземление молниезащиты, отдельно защитное и объединять их перемычками с большим индуктивным сопротивлением. Может быть и другой вариант, когда Вы для молниезащиты используете фундаменты ( аргументированно ), а для защитного заземления отдельный очаг заземления с обязательным соединением естественного заземлителя и искусственного.
В общем так, если заземление используется для (и для) молниезащиты то лучше (намного) проектировать совместно в одном разделе.
-
можно ли сделать проект по молниезащите и заземлению одним разделом
если есть лицензия МЧС на проекты по молниезащите
-
Выполнение чертежей по заземляющим устройствам молниезащиты объязательное. Как и объязательное условие наличия лицензии у проектной организации и удостоверения у исполнителя и ГИПа про прохождение специального обучения для выполнения проекта.
Состав проекта согласно ДСТУ должен включать: 1) ПЗ (пояснительную записку)
2) Рабочие чертежи системы молниезащиты;
3) Разработаные чертежи строителями-конструкторами на конструкцию
молниеотвода и фундаменты по их установке (если система выполняеться
отдельностоящими молниеотводами).
-
наличия лицензии у проектной организации и удостоверения у исполнителя и ГИПа про прохождение специального обучения
необязательно потому-что МЧС как и облэнерго тоже хлеб с маслом кушают :wall:
и могут долго трепать нервы :'(
а заземление, выравнивание и уравнивание разрабатываем, рекомендуем соединить с молниезащитой и указываем что ее нужно заказать отдельно :-[ можно на подряде у рекомендуемой МЧС организации, имеющей в своем составе опытных проэктировщиков, прошедших курсы, можно и без ВО по специализации
-
На молниезащиту объязательно, также как и на пожсигнализацию и дымоудаление.
-
Делайте разными проектами.
Молниезащита молниезащитой, а рабочее заземление электроснажения - это другие вещи. И очень часто (в большинстве) их делают разные люди. Т.е. молниезащиту - "пожарники" (фирмы с лицензией МЧС), а рабочий контур заземления - электрики.
И в конце работ к Вам, как к проектировщику, будет меньше вопросов.
-
Т.е. молниезащиту - "пожарники" (фирмы с лицензией МЧС), а рабочий контур заземления - электрики. И в конце работ к Вам, как к проектировщику, будет меньше вопросов.
А я о чем :slap:
-
А если это контур молниезащиты? А электроустановки нет?
-
А электроустановки нет?
тогда что нам там делать? сразу в МЧС :wacko:
-
Ну почему сразу в МЧС, десятки проектных фирм имеют все разрешительные документы. В часности те которые имеют право проектировать пожарную сигнализацию, сразу скопом берут разрешительные документы на все пожарные разделы. Договаривайтесь с ними и выпускайте проект под их штампами.
-
Чего то автор форума недопонимает... J)
Как может быть проект молниезащиты без указания контуров заземления? Оно все (и верх, и низ) идет одним проектом (это касается вопроса "а если электроустановок нет").
Делается один проект молниезащиты с указанием молниеприемников, опусков, и непосредственно контуров заземления. Отдельно это все на разные проекты никто не разбивает...
Здесь мне кажется, что люди хотят сэкономить - верх делает фирма с лицензией МЧС, а низ (контуры заземления) - фирма с обычной стройлицензией... Но вы не забывайте, что все документы подписывать (в том числе и акты скрытых работ на контуры заземления) будет подписывать фирма с лицензией МЧС.
Практика обычная, кто как может - так и выкручивает...
-
люди хотят сэкономить
нервы, надоело биться головой о стену госмашины
-
Хоть и звучит неправильно, но - чтобы меньше биться - нужно больше смазывать...
Менталитет такой. Место чиновника стоит определенной суммы, они туда попадают, к примеру, на пять лет, и за это время стараются все затраты как минимум отбить...
-
Здравствуйте.
Подскажите, можно ли сделать проект по молниезащите и заземлению одним разделом?
по опыту работы могу сказать, что всегда делали одним разделом, когда заказчик оговаривал эти условия. но вообще требовалась лицензия.
-
Привет! Нужен проект молниезащиты и заземления 2-х этажной гаража-стоянки.
-
Ой, нето. Надо по системе ZANDZ. GALMAR