Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Alphabravo від 02 Вересень 2013, 10:25:08

Назва: Как подать напряжение на объект по всем нормам?
Відправлено: Alphabravo від 02 Вересень 2013, 10:25:08
Есть промышленное предприятие. У него на территории построили новую п/ст 35/10 кВ для электроснабжения этого предприятия.
как правильно ввести её в эксплуатацию и подать на неё напряжение - в плане комисий, бюрократии? в какие инстанции обращаться? Где описана эта процедура?
Назва: Re: Как подать напряжение на объект по всем нормам?
Відправлено: nocibur від 02 Вересень 2013, 11:35:52
когда-то было тут:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=435 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=435)
теперь же:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1370-11 (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1370-11)
и
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/461-2011-%D0%BF (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/461-2011-%D0%BF)
Назва: Re: Как подать напряжение на объект по всем нормам?
Відправлено: Alphabravo від 02 Вересень 2013, 11:43:32
Как всё сложно...
Я так понимаю одним ПТЕЕС здесь не обойтись?
Назва: Re: Как подать напряжение на объект по всем нормам?
Відправлено: Alphabravo від 02 Вересень 2013, 12:31:54
Вот как картина представляется сейчас. то что я разузнал.

1. На руках должны быть все акты и протоколы испытаний по подстанции. Протоколы испытаний должны быть не позже месяца.
2. Пишется письмо для вызова инспектора Держгирпромнагляда. Договорённость о встрече. Он должен выделить время на объект в течение 10 дней.
3. Инспектор должен проверить объект на соответствие проектной документации.
4. На объекте создается комисия: 1) инспектор держгирпромнагляд; 2) энергетик предприятия; 3) представитель охраны труда предприятия; 3) представитель энергопередающей организации. Ну и ещё монтажники/наладчики пусть присутствуют
   Объект - подстанция вместе с кабелем - то есть включать "объект" будут на питающей подстанции.
5. Инспектор составляет "Акт ввода объекта в эксплуатацию".
6. После этого, если необходимо (по ПТЕЕС - только где это написано), инспектор назначает проведение экспертизы - наверное, если объект сложный, либо если у предприятия не было персонала и оно набрала его под этот объект.
За экспертизой обратиться нужно в Експертный центр.
7. Экспертиза проверяет все документы: на персонал, обученный, перевирки знань, запасные детали. Экспертиза заканчивается выдачей "Дозвила на эксплуатацию".
Назва: Re: Как подать напряжение на объект по всем нормам?
Відправлено: shtuch1 від 02 Вересень 2013, 20:43:42
Как всё сложно...
Я так понимаю одним ПТЕЕС здесь не обойтись?
nocibur все правильно написал, тоже упрощенно написано в Розділі ІV   ПТЕЕС.
Spoiler (click to show/hide)