Подскажите пожалуйста, питание таких потребителей как вентиляторы подпора, дымоудаления, пожарные насосы (и прочие силовые электроприемники) если они находятся в одной секции и локализированы на одном этаже - может ли выполняться их питание от распред щита (если группа потребителей имеет одно функциональное назначение, например подпор), или каждый потребитель должен быть запитан своей линией от ГРЩ.
и еще такой вопрос вдогонку: можно ли размещать щиты этажные друг над другом?
-
Подскажите пожалуйста, питание таких потребителей как вентиляторы подпора, дымоудаления, пожарные насосы (и прочие силовые электроприемники) если они находятся в одной секции и локализированы на одном этаже - может ли выполняться их питание от распред щита (если группа потребителей имеет одно функциональное назначение, например подпор), или каждый потребитель должен быть запитан своей линией от ГРЩ.
и еще такой вопрос вдогонку: можно ли размещать щиты этажные друг над другом?
Если по функциональному назначению распределительный щит питает потребители 1категории (наличие АВР на вводе распределительного щита обязательно, требования к степени огнестойкости кабельной продукции выполнено до распределительного щита и, конечно, после распределительного щита) считаю что по экономоческим соображениям потребители 1 категории можно присоединять к данному щиту.
Необходимо учитывать высоту установки счетчиков. см.ПУЕ Украины п.1.5.29.
-
Можно пользоваться п.4.5.1 абзац 2 и п.4.16 ДБН В.2.5-23:2010.
-
Спасибо за ответы. Действительно п.4.5.1 абзац 2 и п.4.16 ДБН В.2.5-23:2010 очень помогло. Если честно пункт 4.16 все время читал вскользь про питание эвакуационного освещения.
ПУЕ Украины п.1.5.29 - помогло таки влезть как хотелось.