Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Alphabravo від 30 Серпень 2013, 06:42:56

Назва: Где написано, что ОЗЗ не является аварийным режимом?
Відправлено: Alphabravo від 30 Серпень 2013, 06:42:56
Уважаемые форумчане, подскажите в каком нормативе написано, что в сети с изолированной нейтралью однофазное замыкание на землю не является аварийным режимом?
Назва: Re: Где написано, что ОЗЗ не является аварийным режимом?
Відправлено: holodnjak від 30 Серпень 2013, 08:06:49
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів Розділ ІV п. 1.28. В електричних мережах напругою 6 кВ - 35 кВ допускається робота із заземленою фазою; при цьому працівники повинні приступити до пошуку місця замикання негайно і усунути його в найкоротший строк.
Назва: Re: Где написано, что ОЗЗ не является аварийным режимом?
Відправлено: Андрюха РЗА від 30 Серпень 2013, 09:26:43
Там ток замыкания на землю составляет несколько апмер, в отличии от токов 3-фазных и 2-фазных к.з., измеряемых в Килоамперах
Назва: Re: Где написано, что ОЗЗ не является аварийным режимом?
Відправлено: f4nt0m від 30 Серпень 2013, 21:13:51
Возможно пукт ПУЭ 2.3.17 окажется полезным, в нем об этом напрямую ничего не сказано, но упоминается что если сеть может работать в этом режиме более 8 ч, необходимо применять более высокий класс изоляции кабеля.
Еще есть такая инструкция  - "Типова інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю в електричних мережах 6 - 35 кВ" НДІЕнергетики, 1998, была когда то ее ксерокопия, но сейчас найти не могу.