Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: head від 29 Серпень 2013, 16:57:53

Назва: Датчик затопления (протечки, потопа и т. п.)
Відправлено: head від 29 Серпень 2013, 16:57:53
Здравствуйте! Ищу датчики затопления промышленного образца универсальные либо в системе с контроллером. Цена вопроса на втором плане, на первом же надежность и стойкость в агрессивных условиях.
Назва: Re: Датчик затопления (протечки, потопа и т. п.)
Відправлено: grossel від 29 Серпень 2013, 19:06:15
Если для жилья недорогие и попроще, для работы в неагрессивной среде с подключением до 10 датчиков, то можно использовать ДР-828 ПП "Електросвіт" г.Львов (www.elektroswit.com.ua (http://www.elektroswit.com.ua)).
Назва: Re: Датчик затопления (протечки, потопа и т. п.)
Відправлено: SKlim від 06 Вересень 2013, 08:38:34
http://promsouz.com/kv8.html (http://promsouz.com/kv8.html)
http://www.auk1m.narod.ru/uku.htm (http://www.auk1m.narod.ru/uku.htm)
Первый возможно снят с производства, но есть в продаже со складских запасов, второй по надежности вообще вне конкуренции, по габаритам, конечно, надо смотреть.
Назва: Re: Датчик затопления (протечки, потопа и т. п.)
Відправлено: grossel від 06 Вересень 2013, 12:55:11
Здравствуйте! Ищу датчики затопления промышленного образца универсальные либо в системе с контроллером. Цена вопроса на втором плане, на первом же надежность и стойкость в агрессивных условиях.

Можно использовать во взвывоопасных помещениях в резервуарах с агрессивными жидкостями сигнализаторы СУГ-М1; СУГ-М2 (смотри приборы контроля уровня и потока НПО"Ризур" www.RIZUR.RU (http://www.RIZUR.RU)). Подороже сигнализаторы уровня фирмы "Крона" (представительство в г.Киеве). Самые дешевые РОС101И.
 В целом в помещениях химических предприятий в не взрывоопасных зонах для контроля уровня агрессивных жидкостей можно использовать любые датчики-реле (РОС101; РОС-301 и т.д.) с электродами из химически стойкого материала предназначеного для эксплуатации в конкретной среде с установкой передающего преобразователя (вторичного прибора) в помещении на щите с нормальной средой.
Назва: Re: Датчик затопления (протечки, потопа и т. п.)
Відправлено: grossel від 06 Вересень 2013, 13:45:50
Схемe подключения сигнализатора фирмы "Крона" BW25 исполнения искробезопасные цепи, установленного на резервуаре пропан-бутана, см. ниже BW25.
Схему РОС-301 установленного на резервуаре с агрессивными жидкостями в помещении с не взрывоопасной средой с использованием злектродов с кислотостойкой стали 10Х17Н13М2Т  см. ниже РОС-301.
Назва: Re: Датчик затопления (протечки, потопа и т. п.)
Відправлено: bondyj від 09 Вересень 2013, 21:11:58
У ОВНА есть сигнализаторы уровня жидкости типа САУ-Х (Х-М2, М6...). Принцип измерения уровня - кондуктометрический. Я лично использовал прибор САУ-М6 для управления дренажными насосами и блокирования работы насосов (в случае достижения критического уровня дренажной воды, т.е. критического затопления) в системе автоматизации насосной "осветленной" воды (воды повторного использования) Добротворской ТЭС. От декабря прошлого года работает безупречно.
документация находиться здесь http://www.owen.ru/catalog/49759036 (http://www.owen.ru/catalog/49759036); внизу на странице есть поле, в котором можна задать вопрос специалисту...
Назва: Re: Датчик затопления (протечки, потопа и т. п.)
Відправлено: ksandrks від 05 Грудень 2013, 19:16:13
Из простых Извещатель затопления есть - FD-1.
Назва: Re: Датчик затопления (протечки, потопа и т. п.)
Відправлено: ruwebss від 15 Лютий 2014, 08:53:05
Возможно пригодится.

Аквасторож - http://www.aquastorozh.ru/?page=5 (http://www.aquastorozh.ru/?page=5)
Неплохая вроде система. Работает даже в случае отключения света(запас есть на одно перекрытие крана). Но это по отзывам, сам не использовал.
Назва: Re: Датчик затопления (протечки, потопа и т. п.)
Відправлено: grossel від 15 Лютий 2014, 11:10:27
Возможно пригодится.

Аквасторож - [url]http://www.aquastorozh.ru/?page=5[/url] ([url]http://www.aquastorozh.ru/?page=5[/url])
Неплохая вроде система. Работает даже в случае отключения света(запас есть на одно перекрытие крана). Но это по отзывам, сам не использовал.

 В данном случае, речь идет об промышленных образцах датчиков используемых для контроля уровня при протечках, в канализационных колодязях и приямках
Назва: Re: Датчик затопления (протечки, потопа и т. п.)
Відправлено: Periphery від 27 Травень 2014, 08:19:24
Всем привет. Вот недавно заинтересовал такой вопрос, с датчиком уровня. Ситуация такая.
Проектируемая пожарная насосная. Открыл СП 5.13130

5.10.37. В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных трубопроводах у каждого насосного агрегата, температуры подшипников агрегатов (при необходимости), аварийного уровня затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов).

12.3.1. Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать:

з) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении;

Как реализовать все это. 

1. Насосный агрегат стоит на фундаменте, который имеет определенную высоту, пусть будет 300 мм.
2. Приямок, полы имеют некоторый уклон, позволяющий жидкости стекать в приямок (углубление в полу насосной).

С приямком вроде понятно, у него есть металлическая крышка ( сетчатая ) наверное как то можно поставить сигнализатор уровня, вибрационный пусть будет.

А что делать с насосными агрегатами  ?  как установить датчики, и какие применить, все имеют выступающую головку, все крепятся на штуцер, или фланец. Как закрепить и что переменить  ?!


Назва: Re: Датчик затопления (протечки, потопа и т. п.)
Відправлено: grossel від 27 Травень 2014, 11:11:54
Для контроля наличия и контроля жидкости в насосных выполняют канализационные приямки в которые устанавливают канализационный (дренажный) насос по откачке протечек и датчик уровня (наличия жидкости) в контролируемом помещении. Вибрационный датчик устанавливать не нужно, слышком круто и дорого. Поставте любой датчик-реле уровня, можно фирмы "Овен" г.Москва или РОС-301УХЛ4 и т.д. Схемы я вам для канализационного приямка скину, на украинском правда, но думаю это без разницы- вам нужен общий принцип.
Датчики давления на насосных установках устанавливаются на прямых участках напорного и подающего (защита от "сухого хода") трубопроводах, в закладные заданые вами сантехническому разделу ВК, в зависимости от установочной резьбы и способа установки датчика давления. В качестве датчиков давления в зависимости от измеряемой среды, температуры, давления, фунционального назначения и схемы регулирования и контроля-могут использоваться датчики фирмы Danfoss или любые другие которые подходят под ваши условия.
Назва: Re: Датчик затопления (протечки, потопа и т. п.)
Відправлено: Periphery від 27 Травень 2014, 12:39:00
Спасибо за подсказку. С датчиками давления то понятно, сейчас вот в спецификацию закладываю Метран 150 с клапанным блоком, и метрической резьбой как на датчике так и на клапанном блоке.
Назва: Re: Датчик затопления (протечки, потопа и т. п.)
Відправлено: Periphery від 27 Травень 2014, 12:42:22
И к стати, необязательно же устанавливать дренажный насос ? я могу же написать в ПЗ, что при достижении уровня в приямке,  должна производиться откачка ручным насосом ( имеется ввиду переносным ) обслуживающим персоналом. ?
Назва: Re: Датчик затопления (протечки, потопа и т. п.)
Відправлено: grossel від 27 Травень 2014, 14:28:39
И к стати, необязательно же устанавливать дренажный насос ? я могу же написать в ПЗ, что при достижении уровня в приямке,  должна производиться откачка ручным насосом ( имеется ввиду переносным ) обслуживающим персоналом. ?
Метран это конечно круто, хотя и не понятно зачем или у вас промышленный объект с взрывоопасными зонами.
Дренажный насос устанавливают сантехники и они по своим нормам определяют нужен он или нет или достаточно одной световой и звуковой сигнализациии, а откачка производится по сигналу об аварийном уровне в помещении переносным насосом типа Wilo TOP-1 или переносным насосом фирмы Грюндфосс.
Назва: Re: Датчик затопления (протечки, потопа и т. п.)
Відправлено: Анна Войц від 22 Березень 2019, 09:15:16
если кто-то ещё темой интересуется,то есть же хорошее решение c GSM-контроллером. реально приходят сообщения смсками, то есть срабатывает чётко под настройки. если интересно, то уже в личку))