Есть жилой дом с 6 подъездами (по чертежу они называют их секциями):
1 секция-109 квартир
2 секция-67 квартир
3 секция-63 квартир
4 секция-63 квартир
5 секция-67 квартир
6 секция-109 квартир
Всего:478 Квартир
Сколько ВРУ делать на на данный дом? Есть ли какие-то нормы по максимальной мощности ВРУ.
Я вот планирую два. Дом по 2 категории
-
Дом строиться как один пусковой комплекс или разбит на очереди по срокам строительства?
-
Есть ли какие-то нормы по максимальной мощности ВРУ
В техусловиях сколько вводов дают ?
-
Все секции будут сдаваться единовременно.
Вторая категория, 2 ввода. Причем у этого микрорайона своя ТП. То есть сети доводят два высоковольтных кабеля до ТП, а дальше мы сами. то есть кол-ом отходящих от ТП низковольтных линий-мы не ограничены
-
Это зависит от многих факторов:
1. Есть ли подвал в доме? Что бы с электрощитовой одной секции проложить кабеля в другую секцию.
2. Можно ли в каждой секции выделить электрощитовую?
3. Расстояние от дома до ТП.
4. Как "общедомовой" учет происходит?
5. Какая общая нагрузка квартир? К какому виду квартиры относятся?
6. Планировка какая секций.
Здесь, как мне кажется, как минимум 2-3 ВРУ будет хорошим вариантом. Но надо смотреть и по планировке может и 4-6 будет лучше..
1 ВРУ, в данном случае, как мне кажется, будет не слишком хороший вариант, так как будет слишком большая нагрузка и кабелей очень много будет.
-
то есть кол-ом отходящих от ТП низковольтных линий-мы не ограничены
1 секция-109 квартир
2 секция-67 квартир
3 секция-63 квартир
4 секция-63 квартир
5 секция-67 квартир
6 секция-109 квартир
Начинать нужно с расчётов. Сначала каждую секцию, потом объединять их до возможности прокладки одной "нитки" кабеля максимального сечения. Вот и получится у вас количество ВРУ/ГРЩ и, соответственно, количество линейных аппаратов в РУ-0,4 ТП.
-
я могу и в параллель пустить два кабеля, если мне одного не хватает по мощности. Мне просто любопытно, кто как делает. я же все же всегда стараюсь делать минимум ВРУ. Если два кабеля по 240 мм2 по меди не проходи, то уже делаю второе ВРУ
-
два кабеля по 240 мм2 по меди не проходи
Заказчик соглашается платить деньги за медь ?
-
я же все же всегда стараюсь делать минимум ВРУ...
А вас не настораживает то, что в стандартных/проверенных ВРУ-76/78 ставят автомати 250А/400А и не больше? вот к ним и прокладывают одиночные кабели 150-185мм2. зачем придумывать велосипед?
-
Я лично ставил бы два ВРУ в центре нагрузок, во 2-й и 5-й секциях. Объединял на одно ВРУ нагрузки 1-2-3 секций, на другое 4-5-6. Сделал расчет под количество квартир на каждом ВРУ и определил потребляемую расчетну мощность на шинах ТП, она будет меньше суммарной мощности этих секций. И ложил по два кабеля в паралель, как вариант 2(АВБбШв 4х150). Чесно не встречал заказчика который согласен платить в 3 раза дороже за медный кабель.
-
airat_29,
на такое же примерно кол-во квартир (468кв),получалось 4 ВРУ почти впритык по нагрузкам, в авар. режиме ток 379 где то был, чтоб не больше 400, было 2 секции и 2 щитовых в каждой по 2 ВРУ-78.
-
З 2-мя электрощитовыми, во 2-й и 5-й секциях, при расчете нагрузок по 3-м секциям ж\дома на каждую электрощитовую, получиться запросто в пределах 400А.
-
Есть жилой дом с 6 подъездами (по чертежу они называют их секциями):
1 секция-109 квартир
2 секция-67 квартир
3 секция-63 квартир
4 секция-63 квартир
5 секция-67 квартир
6 секция-109 квартир
Всего:478 Квартир
Сколько ВРУ делать на на данный дом? Есть ли какие-то нормы по максимальной мощности ВРУ.
Я вот планирую два. Дом по 2 категории
Основываясь на личном опыте и рациональных советах уважаемых форумчан, позвольте изложить некий алгоритм выполнения поставленной задачи.
1. Первое что необходимо выполнить определить вид жилья. См. Главу 3 в частности п.3.1 ДБН В.2.5-23:2010 или прописывать требуемую расчетную мощность определенных видов жилья в техническом задании на проектирование (подпись Заказчика обязательна-это понятно).
И сos. Пусть будет сos 0,93. табл.3.6 ДБН В.2.5-23:2010.
2. Примем, что ВРП подключается к РУ-0,4кВ с защитой на отходящих линиях 400А. Есть и 630А. Мы принимаем 400А . Это исходная точка для подсчета количества ВРП на здание (без учета архитектурно-планировочных решений). В аварийном режиме одно ВРП может транзитом пропустить максимум 245кВт (Ір=400А). Принимаем на ВРП 200кВт.
3. Далее расчет нагрузок на ВРП с учетом архитектуры и общедомовыми нагрузками, заданиями смежников и т.д. Мощность одного ВРП известна. Определяем ГРУБОЕ общее количество ВРП на здание. Теперь подходим к архитектуре. Тут необходимо читать чертежи АР, индивидуально подходить к каждому объекту в отдельности. Можно к примеру установить 2 ВРП (не конкретно по вашему вопросу) можно и 3. Здесь нужно думать.
Я всегда руководствуюсь данной методикой добавляю еще 1 ВРП (на резерв) и выделяю потребители 1 категории на отдельное ВРП. Анализирую планы. После этого я общаюсь с архитектором или Заказчиком и говорю какое мне необходимо помещение по площади для электрощитовой. Возможен вариант, что все ВРП разместить нет возможности в одном помещении.
Хочу обратить внимание на п.4.5б ДБН В.2.5-23:2010.
-
Основываясь на личном опыте и рациональных советах уважаемых форумчан, позвольте изложить некий алгоритм выполнения поставленной задачи....
Возможен ли такой алгоритм (как вариант): 1. Есть ТУ на запитку ЖД Р=400 кВт, 4 секции ЖД идентичные. 2. Делим суммарную мощность 400 на 2 ВРП (считая, что нагрузки равные) по 200 кВт. 3. Исходя из мощности на 1 ВРП считаем ток расчетный I=Р/корень из 3*U*cosf. Выбираем приблизительно кабель исходя из допустимого длительного тока. С учетом коэфициентов , учитывающих вид прокладки, кол-во кабелей в одной укладке, уточняем тип кабеля. 4. Проверяем выбраный кабель на потери напряжения. 5. Проверяем условия отключения при однофазном коротком замыкании в конце линии.?
-
Еще как уже кто то высказался надо учитывать "проходимость" по подвалу, если он вообще есть... уточнить не относиться ли часть подвала/трассы к отдельному хозяйству, т.к. сквозь него лучше не проходить чужими сетями, ну и не забыть о общем удобстве в процессе обслуживания в дальнейшем данного объекта.
Но все это после оценки общей мощности и определения "для себя" минимального числа ВРУ (это должно послужить точкой отсчета).
-
Иногда бывает выгоднее применять одно индивидуальное ВРУ на большие токи, так как результирующая нагрузка с учетом коэффициентов спроса будет меньше и сечения кабелей так же. Условно говоря, если на одно ВРУ расчетная нагрузка будет 400 кВт, то кабели на два ВРУ надо выбирать под нагрузку 250 +250 кВт.Надо прикидывать. :)
Если дом многосекционный, то вариант с двумя ВРУ обыкновенно лучше с учетом уменьшения сечений линий стояков между секциями.