Назва: Рассчет вводного автомата
Відправлено: Евгений__ від 27 Серпень 2013, 21:08:53
Доброго времени суток. Обращаюсь к Вам с вот таким вопросом: в ТУ написана примерно следующая вещь "на мощьность 100 кВт установить РП-11 с вводным автоматом 250 А, при этом надо обосновать почему вводной автомат именно 250 А". Как это правильно написать в проекте?
Назва: Re: Рассчет вводного автомата
Відправлено: grossel від 28 Серпень 2013, 07:46:40
: в ТУ написана примерно следующая вещь "на мощьность 100 кВт установить РП-11 с вводным автоматом 250 А, при этом надо обосновать почему вводной автомат именно 250 А".
В ТУ дословно так написано? Или может установить ПР11 на номинальный ток 250А?
 У вас ток нагрузки будет порядка 190А, если это единичная мощность, то вводной автомат 250А -для обеспечения селективности защиты: на отходящем 200А-на вводе 250А. Если мощность не единичная, а несколько потребителей, то возможен вариант- с учетом развития сетей.
 
Назва: Re: Рассчет вводного автомата
Відправлено: Евгений__ від 28 Серпень 2013, 08:12:28
grossel,  В ТУ тебования именно к вводному автомату. 190 А у меня тоже получилось, но как это красиво вклинить в проект дабы удовлетворить облэнерго при согласовании проекта?
Назва: Re: Рассчет вводного автомата
Відправлено: grossel від 28 Серпень 2013, 09:07:43
Может не нужно ничего объяснять. Согласно ТУ и все. Если будут вопросы- расцепитель выбран согласно пункта... ТУ с учетом развития сетей.
Назва: Re: Рассчет вводного автомата
Відправлено: Евгений__ від 29 Серпень 2013, 13:21:59
grossel, пришло замечание от облэнерго: "не подтвержден расчетом выбор вводного автомата". может подскажите как быть...
Назва: Re: Рассчет вводного автомата
Відправлено: grossel від 29 Серпень 2013, 14:04:45
Что они прицепились с этим автоматом, они же сами по вашим словам задали в ТУ-вводной автомат 250А.
 Если ваша мощность 100кВт еденичная, то приведите им расчет тока вашей установки и укажите, вводной автомат 250А выбран с учетом селективности. Тем более, что он защищает только сборные шины вашего ПР11 и служит в основном как коммутационный аппарат, вместо него мог быть обычный рубильник. Расчет срабатывания защиты должен вестись для вышестоящего аппарата защиты щита от которого ваш ПР запитан.
 Выложите ТУ, чтобы было понятно о чем речь и какие там вопросы.
Назва: Re: Рассчет вводного автомата
Відправлено: Roman3R від 29 Серпень 2013, 15:02:55
не подтвержден расчетом выбор вводного автомата". может подскажите как быть
Приклад розрахунку .
1. Розрахункова потужність складу складає 40кВт , косинус фі 0,92
2. Розрахунковий струм Iр=Рр/(U*Корінь з трьох*косинус фі)=40/(0,38*1,732*0,92)=62,7 А
3. Вибрано струмообмежуючий автоматичний вимикач марки С60N/3р на номінальний струм 63А.
Назва: Re: Рассчет вводного автомата
Відправлено: KataMalina від 10 Вересень 2013, 12:07:37
если у Вас расчетный ток получился 62,7 вы всегда берете автомат на 63 А?
А как же учет коэффициента 1,25 на нагрев? Или Вы не применяете его?
Назва: Re: Рассчет вводного автомата
Відправлено: Андрюха РЗА від 10 Вересень 2013, 12:24:59
если у Вас расчетный ток получился 62,7 вы всегда берете автомат на 63 А?
А как же учет коэффициента 1,25 на нагрев? Или Вы не применяете его?
Этот коэффициент носил определение "рекомендованного" в ныне недействующем ВСН-59-88.
Поэтому применять его или нет - на усмотрение проектировщика в зависимости от типа применяемого оборудования (автомата) , характера нагрузки и пр.