Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Roben від 24 Серпень 2013, 15:57:06

Назва: Машинные отделения лифтов. Транзит
Відправлено: Roben від 24 Серпень 2013, 15:57:06
Добрый день!
Возникла следующая ситуация - в высотном жилом доме более 47 метров прямо над шахтой ЭО было сделано машинное отделение ЛТПП. Соответственно отверстие для выхода кабелей на тех. этаж попадает прямо в это помещение. Вопрос в следующем: можно ли прокладывать электропроводки через данное помещение не относящиеся к установкам, которые находятся в маш. отделении - питание на ВД, ПП, вытяжные вентиляторы, кабели питания заградительных огней. Где-то вычитал что в маш. помещении нельзя размещать оборудование, не относящиеся к нему. Про проводку нигде запретов не находил.
Второй вопрос - можно ли проводку выполнять открыто тобишь не используя гофру/металлорукав, или же необходимо выполнять в вышеперечисленном? - согласно ПУЭ и то и то открытая проводка. Знать бы как лучше.

Заранее благодарен за ответы.
Назва: Re: Машинные отделения лифтов. Транзит
Відправлено: Сугор від 24 Серпень 2013, 17:42:55
Roben, хотя, каких-либо формальных запретов я не помню, но, по моему, так делать не желательно... А как так вообще получилось? Обычно помещение машзала находится непосредственно над шахтой, неужели лифтовикам нехватило помещения?
Назва: Re: Машинные отделения лифтов. Транзит
Відправлено: Roben від 24 Серпень 2013, 18:26:14
Фактически, машинное отделение согласно экспликации является тех. этажем, т. е. оно занимает практически всю площадь последнего этажа за исключением тамбура, и лоджии на лест. клетку. По этому куда бы я отверстия не задал я все равно попадаю в маш. зал.
 Были ли у кого-нибудь подобные прецеденты?
Назва: Re: Машинные отделения лифтов. Транзит
Відправлено: Сугор від 24 Серпень 2013, 19:05:08
Roben, пообщайся с архитекторами, пусть машзал огородят
Назва: Re: Машинные отделения лифтов. Транзит
Відправлено: Roben від 24 Серпень 2013, 19:19:57
Не получится там огородить...щас файл прикреплю. При чем 4 это маш зал ЛТПП, а 5 - рабочие лифты. При чем тут уже решение практически окончательное, проектирование, как говорится ведется онлайн - проект-стройка, чертежи сразу уходят в работу и что-нибудь изменить/добавить будет крайне сложно.
Назва: Re: Машинные отделения лифтов. Транзит
Відправлено: grossel від 25 Серпень 2013, 09:16:02
А если уйти под полом (перекрытием) ЛТПП на стену и выгородить канал в помещении.
Назва: Re: Машинные отделения лифтов. Транзит
Відправлено: Сугор від 25 Серпень 2013, 10:40:40
Roben, несколько непонятно назначение этого стояка ЭО. Стояк со всех сторон окружен шахтами (ЛТПП и ОВ), может имеет смысл перенести проблемный стояк?
Назва: Re: Машинные отделения лифтов. Транзит
Відправлено: Roben від 25 Серпень 2013, 10:59:50
Перенести не получится, уже 4 этажа монолита вылили. Буду идти через маш. зал...
Назва: Re: Машинные отделения лифтов. Транзит
Відправлено: plotpik від 25 Серпень 2013, 12:19:33
Сталкивался с подобной ситуацией
Через машинное помещение лифта транзитом провели кабель для подключения телевизора в комнате отдыха :D
Лифтовики отказались принимать объект, пока кабель не был переложен
Назва: Re: Машинные отделения лифтов. Транзит
Відправлено: Roben від 25 Серпень 2013, 12:44:28
Огорчил так огорчил))) Ну щас буду городить на нижнем этаже жилья подвесные потолки и выходить в тамбур) Хотя надо будет еще с лифтовиками переговорить по этому поводу...
Назва: Re: Машинные отделения лифтов. Транзит
Відправлено: plotpik від 25 Серпень 2013, 13:03:25
Огорчил так огорчил))) Ну щас буду городить на нижнем этаже жилья подвесные потолки и выходить в тамбур) Хотя надо будет еще с лифтовиками переговорить по этому поводу...

Откровенно говоря никакие нормативные акты лифтовики не упоминали
Просто сказали, что это чисто их помещение и транзит посторонних кабелей через него они не разрешают :shutup:
Так что Вам лучше переговорить непосредственно с ними
 
Назва: Re: Машинные отделения лифтов. Транзит
Відправлено: Roman3R від 25 Серпень 2013, 13:07:53
Хотя надо будет еще с лифтовиками переговорить по этому поводу
Переговори не потрібні . Заборонено .
НПАОП 0.00-1.02-08. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
6.5.24. У машинному приміщенні не дозволяється зберігати устатковання та матеріали, що не використовуються для технічного обслуговування та ремонту ліфтів. А також не дозволяється встановлювати устатковання і прокладати комунікації, які не належать до ліфта, за винятком систем, які призначені для опалення і вентиляції вказаних приміщень. Пускорегулювальні пристрої вказаних систем і комунікацій повинні бути розміщені поза цими приміщеннями.
Назва: Re: Машинные отделения лифтов. Транзит
Відправлено: Roben від 25 Серпень 2013, 13:11:46
Вот это другое дело. Огромное спасибо.
Думаю, что в том отверстии будут выходить кабели для маш. залов и сделаю транзитные трубы на крышу для вентиляторов
Хотя и это не подойдет