Добрый день!
Возникла следующая ситуация - в высотном жилом доме более 47 метров прямо над шахтой ЭО было сделано машинное отделение ЛТПП. Соответственно отверстие для выхода кабелей на тех. этаж попадает прямо в это помещение. Вопрос в следующем: можно ли прокладывать электропроводки через данное помещение не относящиеся к установкам, которые находятся в маш. отделении - питание на ВД, ПП, вытяжные вентиляторы, кабели питания заградительных огней. Где-то вычитал что в маш. помещении нельзя размещать оборудование, не относящиеся к нему. Про проводку нигде запретов не находил.
Второй вопрос - можно ли проводку выполнять открыто тобишь не используя гофру/металлорукав, или же необходимо выполнять в вышеперечисленном? - согласно ПУЭ и то и то открытая проводка. Знать бы как лучше.
Заранее благодарен за ответы.
-
Roben, хотя, каких-либо формальных запретов я не помню, но, по моему, так делать не желательно... А как так вообще получилось? Обычно помещение машзала находится непосредственно над шахтой, неужели лифтовикам нехватило помещения?
-
Фактически, машинное отделение согласно экспликации является тех. этажем, т. е. оно занимает практически всю площадь последнего этажа за исключением тамбура, и лоджии на лест. клетку. По этому куда бы я отверстия не задал я все равно попадаю в маш. зал.
Были ли у кого-нибудь подобные прецеденты?
-
Roben, пообщайся с архитекторами, пусть машзал огородят
-
Не получится там огородить...щас файл прикреплю. При чем 4 это маш зал ЛТПП, а 5 - рабочие лифты. При чем тут уже решение практически окончательное, проектирование, как говорится ведется онлайн - проект-стройка, чертежи сразу уходят в работу и что-нибудь изменить/добавить будет крайне сложно.
-
А если уйти под полом (перекрытием) ЛТПП на стену и выгородить канал в помещении.
-
Roben, несколько непонятно назначение этого стояка ЭО. Стояк со всех сторон окружен шахтами (ЛТПП и ОВ), может имеет смысл перенести проблемный стояк?
-
Перенести не получится, уже 4 этажа монолита вылили. Буду идти через маш. зал...
-
Сталкивался с подобной ситуацией
Через машинное помещение лифта транзитом провели кабель для подключения телевизора в комнате отдыха :D
Лифтовики отказались принимать объект, пока кабель не был переложен
-
Огорчил так огорчил))) Ну щас буду городить на нижнем этаже жилья подвесные потолки и выходить в тамбур) Хотя надо будет еще с лифтовиками переговорить по этому поводу...
-
Огорчил так огорчил))) Ну щас буду городить на нижнем этаже жилья подвесные потолки и выходить в тамбур) Хотя надо будет еще с лифтовиками переговорить по этому поводу...
Откровенно говоря никакие нормативные акты лифтовики не упоминали
Просто сказали, что это чисто их помещение и транзит посторонних кабелей через него они не разрешают :shutup:
Так что Вам лучше переговорить непосредственно с ними
-
Хотя надо будет еще с лифтовиками переговорить по этому поводу
Переговори не потрібні . Заборонено .
НПАОП 0.00-1.02-08. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
6.5.24. У машинному приміщенні не дозволяється зберігати устатковання та матеріали, що не використовуються для технічного обслуговування та ремонту ліфтів. А також не дозволяється встановлювати устатковання і прокладати комунікації, які не належать до ліфта, за винятком систем, які призначені для опалення і вентиляції вказаних приміщень. Пускорегулювальні пристрої вказаних систем і комунікацій повинні бути розміщені поза цими приміщеннями.
-
Вот это другое дело. Огромное спасибо.
Думаю, что в том отверстии будут выходить кабели для маш. залов и сделаю транзитные трубы на крышу для вентиляторов
Хотя и это не подойдет